yjdbxtr
Гость
|
|
« : 07.12.2010, 09:48:53 » |
|
Тхв лето Не применяется Включён ПТ1 Да Включён ПТ2 Да Включён ПТЗ Да Тип ПТ 1,2.3 W,oo 1,385 ПТ RHOM, Ом 500П (Pt500) Ниж. Диап. t 1,2,3 °С -51 Верх. Диап. t 1,2,3 °С + 181 t 1,2,3 догов. °С При отказе ПТ1 Накопление W стоп При отказе ПТ2 Накопление W стоп При отказе ПТЗ Накопление W стоп 4 Давление: Рхв абс. Мпа 0,2 Р1 абс. Мпа 0,75 Р2 абс. Мпа 0,17 РЗ абс. Мпа 0,5 5 Расход: Включён ПР1 Да Включён ПР2 Нет Включён ПРЗ Да Режим ПР1 Пассивный Режим ПР2 Пассивный Режим ПРЗ Активный Акт. уровень ПР1 Низкий Акт. уровень ПР2 Низкий Акт. уровень ПРЗ Низкий Т пров. ПР1, с 60 Т пров. ПР2, с — Т пров. ПРЗ, с 60 ПР1 Кр имп/л Из паспорта ЭРСВ ПР2 Кр имп/л ПРЗ Кр имп/л Из паспорта счётчика В архиве расход 1 Масса В архиве расход 2 Масса В архиве расход 3 Масса G1 догов, т/ч — G2 догов, т/ч — G3 догов, т/ч — При отказе ПР1 Останов, накопления При отказе ПР2 Нет реакции При отказе ПРЗ Останов, накопления ml в расчёты W Входит т2 в расчёты W Не входит тЗ в расчёты W Входит 6 Вычисление G3: По ПРЗ 7 Формулы НС: Заданные
идет спор по настроечной базе вычеслителя 033 я бракую базу, так как стоит на отоплении взлет ЭРСВ, а на ГВС обычная вертушка с импульсным выходом. Может я не прав подскажите и те настройки которые есть будут верными. ПР-1 отопления: ПР-3 ГВС. Заранее спасибо!
|