Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: greg от 26.05.2022, 12:28:58



Название: Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог
Отправлено: greg от 26.05.2022, 12:28:58
Добрый день, имеется несколько тепловычислителей Взлет ТСРВ-026М, которые работают в режиме счетчика расхода ХВС. Показания с них снимаются при помощи адаптера АДСВ 020.  У двух тепловычислителей (во вложении №2 и 3) в Ведомости учета отсутствуют накопленные значения расхода нарастающим итогом.  Как пример (во вложении №1) – остальные счетчики показывают корректные данные в этой таблице.

Вопрос: как решить эту проблему и сделать так чтобы  нарастающий итог отображался в таблице?
Спасибо!


Название: Re:Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог
Отправлено: post от 26.05.2022, 13:27:04
Добрый день, если не ошибаюсь ,то в приборах надо задать им начальные значения, и обновить накопленные данные


Название: Re:Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог
Отправлено: Иван Кривокора от 26.05.2022, 15:38:57
Здравствуйте.

У прибора ТСРВ-026М в архивах только следующие поля являются интеграторами: Wтс, Mтс, Wгв, Mгв. Соответственно, остальные архивные поля с накапливаемыми параметрами хранят в себе значения за интервал. Для того, чтобы Взлет СП могла вычислить для них интеграторы, необходимо задать соответствующие начальные значения. Это делается из окна "Оборудование": необходимо кликнуть правой кнопкой мыши по элементу "Периоды" и нажать "Добавить", после чего откроется форма с таблицей архивных полей и их начальных значений, в которой необходимо указать дату начала периода и соответствующие ей начальные значения интеграторов.

С уважением,
Кривокора Иван


Название: Re:Проблема с тепловычислителем ТСРВ-026М - не считает нарастающий итог
Отправлено: greg от 26.05.2022, 19:02:26
Проблему удалось решить через программу Взлет СП. Большое спасибо!