Название: Диагностика УРСВ 010 М Отправлено: vitamin от 13.06.2006, 13:48:44 Считывая служебные параметры, мы получаем 16-знаковую строку,
-нештатные ситуации 0010000000010000 -отказы 0000000000000000 Как их расшифровать, чтобы проводить диагностику прибора в SCADА Название: Диагностика УРСВ 010 М Отправлено: Зонтик от 13.06.2006, 23:32:36 vitamin
При...!!!! Ента нештатка в каком коде ???? в двоичнос , аль в 16-тиричном, или ышо круче - восмерично дсятОричном...;) ;) Яка скада (хфамилия)....;) В моей можа колбасить из двоичных кодов в наши - десятиричные .... через хфунцЫю "расчет" и дальше ужо анализировать ..... Название: Диагностика УРСВ 010 М Отправлено: andr62 от 14.06.2006, 19:43:20 vitamin
Насколько я понял, нештатные ситуации считаны из регистра ModBus 122. Там двоичный код нештатных ситуаций, каждому биту соответствует своя нештатная ситуация. Всего нештатных ситуаций 8, поэтому в 16-битовом числе они идут два раза подряд. Первая цифра совпадает с 9-й, 2-я - с 10-й, 3-я - с 11-й и т.д. Каждой нештатной ситуации соответствует таким образом сразу два бита - в первом байте (из первых 8 нулей и единиц) и во втором байте (из цифр с 9-й по 16-ю). Приведенный пример не соответствует никакой реальной ситуации, потому что первый байт не совпадает со вторым и вообще цифр не 16. А значения битов в порядке справа налево (от 2**0 к 2**7) таковы: 00000001 - расход выше максимума по токовому выходу 00000010 - расход ниже минимума по токовому выходу 00000100 - неисправность индикатора 00001000 - расход выше максимума по импульсному выходу 00010000 - ошибка EEPROM 00100000 - нет УЗС (обрыв акустического тракта) 01000000 - нет питания (видно только в архиве) 10000000 - расход выше аварийного максимума Скорее всего, у vitamin была нештатка "нет УЗС", которая на экране будет видна так: 0010 0000 0010 0000 И в первом и во втором байте поднят бит 2**5 - нет УЗС Название: Диагностика УРСВ 010 М Отправлено: vitamin от 15.06.2006, 06:33:31 andr62
Спасибо за ответ. Не могли бы Вы также предоставить расшифровку отказов? Название: Диагностика УРСВ 010 М Отправлено: andr62 от 15.06.2006, 09:00:58 vitamin
Нештатные ситуаци - это когда прибор может проводить измерения, но внешние условия не соответствуют ожидаемым. Это то, что вполне можно устранить прямо на объекте при эксплуатации. Эти флаги несут понятную пользователю информацию. А отказы - это неисправности прибора, которые должны устраняться на заводе-изготовителе. Не думаю, что флаги отказов должны анализироваться на объекте. Если регистр отказов ненулевой - прибор нужно отправлять в ремонт. Очевидно, что технически неисправный прибор сам себя правильно продиагностировать не сможет. При ремонте поиск неисправности ведется не по анализу флага отказов, а диагностическим оборудованием. Название: Диагностика УРСВ 010 М Отправлено: Anonymous от 11.07.2006, 14:22:14 Прибор УРСВ -010М. Версия прибора Взлет 35.12.02.09. При чтении нештатной ситуации получаем строку 0100010000001100. В соответствии с приведенным анализом расшифровать не удается. А на табло прибора отражается "нет УЗС".
Название: Диагностика УРСВ 010 М Отправлено: Bull от 04.09.2008, 16:59:07 Здравствуйте!
А можно ли получить у Вас прошивку диагностической микросхемы "Блочный тест 35.12.00.01", описанную в Инструкции по настройке В12.10-01.00ИН ? Занимаюсь ремонтом и поверкой Взлётов, в том числе УРСВ-010. |