Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Сёма от 01.10.2012, 12:46:23



Название: Настройка УРСВ-520Ц
Отправлено: Сёма от 01.10.2012, 12:46:23
  На новом установленном приборе при вторичной инициализации установленные (заводские) параметры ИУ сильно меняются (Lокр,например, с реального 501,4 мм на 270 мм). Расход не показывает.
Возможные причины?


Название: Re:Настройка УРСВ-520Ц
Отправлено: andr62 от 01.10.2012, 12:56:17
Если для ультразвукового расходомера вместо реальных параметров измерительного участка ввести неправильные, неважно, каким образом: инициализацией ли, руками ли, расход показывать не будет. Порядок настройки указан в инструкции по монтажу http://vzljot.ru/files/docs/142/im_mr5xxc.pdf (http://vzljot.ru/files/docs/142/im_mr5xxc.pdf)
Если измерительный участок заводской, его параметры указаны в паспорте на измерительный участок.


Название: Re:Настройка УРСВ-520Ц
Отправлено: Iskatel от 01.10.2012, 15:14:59
 На новом установленном приборе при вторичной инициализации установленные (заводские) параметры ИУ сильно меняются (Lокр,например, с реального 501,4 мм на 270 мм). Расход не показывает.
Возможные причины?

...после "Инициализации" параметр "ИЗМЕРЕНИЯ" может быть отключён, обратите внимание после введения геометрии ИУ.