Добрый день.
Подскажите, можно ли на Взлет ИВК-101 или на ТСРВ-4х подключить расходомеры крыльчатые с импульсным выходом, например Пульс СВТ.  На объекте довольно много подобных, хотим собрать их в единую базу, но специалистов нет, поэтому нет понимания, будет ли работать ваш прибор с данным типом сигнала?
Записан
yura
Наш человек
***

Харизма: 22
Офлайн Офлайн

Сообщений: 342


« Ответ #1 : 17.10.2023, 10:28:28 »

Добрый день.
К ИВК-101 подключаются только расходомеры Взлет ЭР по интерфейсу RS-485 с протоколом Modbus, у него нет импульсных входов.
А вот к тепловычислителям расходомеры как раз по импульсным входам и подключаются, поэтому никаких проблем быть не должно.
Также можно рассмотреть ИВК-102, у него 2 импульсных входа для подключения двух расходомеров.