Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Corsar от 01.12.2013, 11:43:02



Название: Непонятки с ТСРВ-026М
Отправлено: Corsar от 01.12.2013, 11:43:02
2 расходомера ЭРСВ-470ЛВ, выч. ТСРВ-026М, подключены к выходу№1, Кр=12,5. Расходы в режиме наладки V1=3.5 м3/ч, V2=3.3 м3/ч, но вот какая штука........как только устанавливаем перемычку для защиты ТСРВ, показания расходов падают до 0,175 и 0,124 соответственно.Расходомеры "Активн", ТСРВ -"Пасивн".
       И еще вопросик. Один расходомер пришел с завода в режиме "поверка", перемычка не стоит, но опломбирована. может ли это повлиять?


Название: Re:Непонятки с ТСРВ-026М
Отправлено: Iskatel от 08.12.2013, 14:19:22
Настройки производили через RS232 с помощью ПК?


Название: Re:Непонятки с ТСРВ-026М
Отправлено: andr62 от 09.12.2013, 19:05:26
Расходомеры ЭРСВ-470ЛВ - это новое исполнение Лайт-М. У них новый корпус электронного блока, крышка стоит сверху, а не сбоку, как у Лайт-плюс. У Лайт-М изменена логика работы джамперов: в режиме "Работа" оба джампера под колпачками установлены. Для изменения настроек джамперы нужно снять.
А еще у Лайт-М джамперы не под пломбами задают вес импульса, а не режим активный/пассивный. Режим активный/пассивный задается переключателями.


Название: Re:Непонятки с ТСРВ-026М
Отправлено: Corsar от 11.12.2013, 19:48:52
 по умолчанию расходомеры приходят с завода с частотой выходного сигнала 500 Гц(т.е. джамперы ж1 и ж2 установлены). для работы с ТСРВ-026 необходимо перевести работу расходомеров в частоту 100 Гц, для этого нужно перевести расходомер в режим сервис(снять сервисную перемычку), снять джампер ж1, перевести расходомер в режим работа(установить сервисную перемычку). вот такая вот история! спасибо "Взлет"у за простоту работы!!


Название: Re:Непонятки с ТСРВ-026М
Отправлено: Vladimir от 12.12.2013, 09:42:44
А можно сделать так, что бы с завода приходили не в состоянии по умолчанию?

Цитировать
по умолчанию расходомеры приходят с завода с частотой выходного сигнала 500 Гц(т.е. джамперы ж1 и ж2 установлены). для работы с ТСРВ-026 необходимо перевести работу расходомеров в частоту 100 Гц, для этого нужно перевести расходомер в режим сервис(снять сервисную перемычку), снять джампер ж1, перевести расходомер в режим работа(установить сервисную перемычку). вот такая вот история! спасибо "Взлет"у за простоту работы!!