Название: Потери теплоносителя Отправлено: sergey_volkov от 10.12.2018, 13:32:59 Добрый день! Правомерно ли начисление оплаты за потери теплоносителя ресурсоснабжающей организацией, если эти потери составляют менее 2% от показаний ПУ? Расходомеры эрсв-420л
Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: Энерго_алексей от 10.12.2018, 17:24:26 Добрый день! Правомерно ли начисление оплаты за потери теплоносителя ресурсоснабжающей организацией, если эти потери составляют менее 2% от показаний ПУ? Расходомеры эрсв-420л Нужно читать договор с ресурсоснабжающей организацией.Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: Gandicap от 10.12.2018, 18:10:30 Прошу прощения, Энерго_алексей, поправлю Вас. НИКАКОЙ договор теплоснабжения не правомерен, в котором прописан процент погрешности приборов БОЛЕЕ ИЛИ МЕНЕЕ их "природы". Т.е. 2% (в нашем случае). НО sergey_volkov не указал какая схема учета используется (может быть один расходомер?). Нужно отталкиваться только от этого. Для начала.
sergey_volkov опишите Ваши УУТЭ (а лучше скиньте скрины с Ваших УУТЭ). Чем больше информации, тем больше Вам помощи будет. Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: sergey_volkov от 11.12.2018, 11:16:31 Скриншоты не могу скинуть... Уутэ состоит из тепловычислителя трсв-034, расходомеров эрсв-420 л, термопреобразователей сопротивления тпс 500.
Суть в том , что разница между объемным значением теплоносителя в подаваемом и обратном трубопроводе за расчетный период не превышает 2% от значения теплоносителя в подающем трубопроводе за этот период. Может ли теплоснабжения организация включать эти потери в счёт на оплату? Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: Gandicap от 11.12.2018, 17:29:28 Жаль, очень жаль. Вот если бы скрины, распечатки, отчеты или еще чего... Помощи бы было намного больше. Единственное, что могу Вам предложить это ссылки:
1. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя", часть II. Требования к приборам учета. 2. ПРИКАЗ Минстроя РФ от 17 марта 2014 г. N 99/пр "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ" часть XII. Требования к метрологическим и эксплуатационным характеристикам приборов учета. Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: sergey_volkov от 13.12.2018, 10:32:41 Спасибо! Надо будет ознакомиться с документами
Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: sergey_volkov от 09.01.2019, 10:02:36 Товарищи, правильно ли я понимаю, что расчет расхода теплоносителя должен быть массовый, т.е. измеряться в тоннах, а не в объеме м3, как это делает энергоснабжающая организация? Если я правило, то подскажите в каком документе это указано. Спасибо!
Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: Gandicap от 12.01.2019, 09:06:12 Это исходит из формулы тепла. Q=M1(h1-h2). Ну или другие формулы. Везде присутствует только масса, а не объем. Ну и МЕТОДИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ Вам в помощь.
Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: GTsifrin от 14.01.2019, 13:38:04 Утерянный теплоноситель имеет определённую массы,
за которую и нужно было бы платить. НО: тарифы на теплоноситель установлены по объёму: это некорректно, но выгодно РСО: даже без потерь теплоносителя за счёт остывания в ТС его объём уменьшается, возникает "потеря" по объёму. Для исключения этой "потери" нужна система с отдельным измерением потерь (на подпитку или ГВС). Расчёт потери как разности подающего и обратного расходов имеет большую относительную погрешность измерения. Но если нет других данных, то, вероятно, расчёт по имеющимся данным правомерен, погрешность возможна как в плюс, так и в минус (правда, отрицательная потеря не учитывается). Для повышения точности измерения потерь так же нужна система с отдельным измерением потерь. Название: Re:Потери теплоносителя Отправлено: viktor-89 от 04.02.2019, 08:28:54 Установите НС для баланса мас .
|