а) минимальное значение разности температур ( tmin), при которой теплосчетчик фун-
кционирует без превышения максимально допустимой погрешности, не более 3 °С;
Представители ЭСО утверждают, что указанные 3 °С - это и есть та самая разность температур, которую нужно ставить в настройках тепловычислителей как условие возникновения нештатной ситуации, я же пытаюсь доказать, что это всего лишь требование к приборам учета тепла, что это ограничение для производителей - нельзя делать приборы с tmin>3 °С, меньше можно. Подскажите пжл, кто из нас прав? И если я прав таки, как мне убедить ЭСО?
Я думаю, формально правы ЭСО, это именно разность температур между подачей и обраткой, кстати НС по разности температур в ТСРВ 034 по умолчанию стоит если не ошибаюсь 2 градуса.
Дело в том, что при маленькой разности температур резко возрастает погрешность вычисления тепла, но это относится к открытой системе и зависит от погрешности расходомеров, у меня были случаи, когда ошибка по калориям достигала 100 %. а в закрытой системе с одним расходомером все зависит от погрешности термосопротивления (0,1 градус).
В вашем случае, ЭСО просто хочет больше денег, и выход это придавливать обратку.