Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Отдел тестирования => Тема начата: iBarmalei от 23.09.2010, 18:48:13



Название: ошибка ИК
Отправлено: iBarmalei от 23.09.2010, 18:48:13
Приветствую специалистов!
Извините за детский вопрос, в этом деле еще только учимся.. Есть прибор ТСРВ 024, есть расходомер ЭРСВ 420л. Внезапно (подозреваю, что по роковому стечению обстоятельств) расходомер перестает считать расход, в соответствующей теплосистеме появляется Ошибка ИК. Что это, и как можно вылечить? ???


Название: Re: ошибка ИК
Отправлено: iBarmalei от 27.09.2010, 17:29:53
33 просмотра и ни одной мысли?.. видать проблема серьезная :)


Название: Re: ошибка ИК
Отправлено: andr62 от 14.10.2010, 09:31:34
Скорее всего, обрыв кабеля связи от расходомера до тепловычислителя. Если теплосчетчик настроен на контроль питания расходомера, то при обрыве кабеля или отключении питания расходомера он диагностирует отказ измерительного канала - "Ошибка ИК".
Наличие питания на расходомере проверить легко. Если мигает светодиод, значит питание есть и расходомер работает.


Название: Re: ошибка ИК
Отправлено: iBarmalei от 20.10.2010, 20:43:26
Спасибо большое за то, что ответили.
Питание на расходомер поступает, это было видно не вооруженным глазом. К сожалению на тот момент из инструментов была только отвертка, небыло даже тестера, чтоб прозвонить. Просто подключил в самом вычислителе два конца от имульсного  выхода  другого расходомера взамен старых.. сразу пошли показания. Вероятность обрыва провода в принципе минимальна, всё на виду. В общем непонятно пока что