Название: Подключение УСРВ-5хх Отправлено: Sawa от 06.02.2009, 11:44:17 Добрый день.
Мы приобрели два расходомера УСРВ-5хх. Возникла необходимость подключить эти приборы по интерфейсу RS-485 к ПК, с установленным OPC сервером "Взлет". Для этого мы используем сигнальные адаптеры АСПВ-010. Сдесь возникла проблема. ОРС сервер не может получить данные (при этом индикатор обмена данными на корпусе АСПВ-010 не горит вообще). Теперь детали: 1. Настройки прибора: Скорость - 9600, адрес - 1, задержка - 100; 2. Настройка адаптера(режим 6): (DB9) скорость - 9600, ожидание ответа - 500мс, повторные запросы - 10, межбайтовый интервал - 10 мс (Маркерная шина) скорость - 4800, свой - 1, старший - 3; 3. Настройка ОРС-сервера(связь): адрес Modbus - 1, соединение RS-485, скорость - 9600, ожидание - 500, интервал - 10, повторов - 10. 4. Подключение к ПК 485-го интерфейса осуществляется через адаптер RS-485->USB Uport1130, фирмы MOXA. Индикация на адаптере МОХА указывает на обмен информации (мигают индикаторы RxD и TxD). 5. Мы пробовали подключаться к прибору напрямую по RS-232, с настройками указанными в п.1 и п.2-DB9. Приэтом универсальный просмотрщик не определяет прибор, а ОРС-сервер нормально получает данные. 6. Все кабели проверены, подключены согласно инструкции. 7. Настройки связи меняли много раз:-) Если нужны какие-либо уточнения - отвечу. Надеюсь на скорый ответ. С уважением, Савченко Виталий. P.S. Прибор находится в режиме РАБОТА, поменять его режим нельзя, т.к. он опломбирован. Название: Re: Подключение УСРВ-5хх Отправлено: Денис Пономарев от 06.02.2009, 12:55:32 Пункт 5-ый прям какой-то невероятный.
ОРС и УП работают практически одинаково. Вы ведь этот (http://www.vzljot.ru/soft-download/19/) ОРС имеете в виду? Или который в составе СП-сети? А УП через 485 работает? Если вы используете USB-конвертер, то перед работой с УП попробуйте обновить Взлет Сервер Связи (http://www.vzljot.ru/soft-download/3/) и запустить сначала конфигуратор из его состава. Название: Re: Подключение УСРВ-5хх Отправлено: Sawa от 06.02.2009, 13:44:32 Пункт 5-ый прям какой-то невероятный. ОРС и УП работают практически одинаково. Вы ведь этот (http://www.vzljot.ru/soft-download/19/) ОРС имеете в виду? Или который в составе СП-сети? Да, этот.... вот и мне интересно почему ОРС работает, а УП нет..Во вложении настройки связи В ОРС-сервере и УП соответственно. Кстати, ОРС-сервер используют Сервер связи Взлет, по-моему нет, так? А УП через 485 работает? Не пробывал.... УП пробывали только напрямую по RS-232. Если вы используете USB-конвертер, то перед работой с УП попробуйте обновить Взлет Сервер Связи (http://www.vzljot.ru/soft-download/3/) и запустить сначала конфигуратор из его состава. Стоит Сервер Связи версии 2.0.15.0 обновлю, проверю, но, как я уже говорил, УП проверял, когда ПК был подключен на прямую к прибору, без переходника... Попробую также подключить УП через 485, о результатах сообщу, а пока жду ваших соображений и советов. Название: Re: Подключение УСРВ-5хх Отправлено: Денис Пономарев от 06.02.2009, 14:08:48 Спрошу на всякий случай: а в ОРС сервере пишете в тэг "открыть канал связи" 1?
Название: Re: Подключение УСРВ-5хх Отправлено: Sawa от 06.02.2009, 14:15:41 Спрошу на всякий случай: а в ОРС сервере пишете в тэг "открыть канал связи" 1? :-D, ну а как же)))... по 232-му даже текущие данные расхода были...с качеством 192 Название: Re: Подключение УСРВ-5хх Отправлено: Sawa от 09.02.2009, 15:55:02 Обновил сервер связи....По RS-232 УП И ОРС данные получают нормально... По RS-485 ни тот ни другой не могут получить данные, вообще ни видят прибор. Индикатор обмена на адаптере не горит.
|