Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
02.05.2024, 11:12:52
 
Начало Помощь Поиск Войти Регистрация
Новости: Форум обновлен

+  Форум АО "ВЗЛЕТ"
|-+  Автоматизация и диспетчеризация
| |-+  Взлет СП4
| | |-+  Содинение с прибором через БАРС-02 по TCP-IP
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему. « предыдущая тема следующая тема »
Страниц: [1] Печать
Автор Тема: Содинение с прибором через БАРС-02 по TCP-IP  (Прочитано 2094 раз)
Владислав
Разбирается
*

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1


« : 15.04.2022, 06:46:15 »

Здравствуйте! Не получается дистанционно связаться с тепловычислителем ТСРВ-043 через БАРС-02 по TCP-IP. Программа -Взлет СП4, версия 4.0.39.9
В ней указываю идентификатор БАРС-02 (Серийный номер), ставлю отметку без вызова. Далее выдает ошибку Прибор не найдет (Ошибка 54).

P.S.При конфигурации БАРС-02 указывал ip адрес и порт своего пк.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 595


« Ответ #1 : 15.04.2022, 13:08:46 »

Здравствуйте.

Ошибка 54 говорит о том, что нет подключения (сокета) между модемом и сервером. Вам в первую очередь необходимо убедиться, что модем успешно подключается к указанному ip и порту. Поставьте wireshark и слушайте нужный порт.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан