Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Leschak от 05.12.2008, 22:16:06



Название: СПТ943-АПС45-АССВ-030 "Нет ответа"
Отправлено: Leschak от 05.12.2008, 22:16:06
Здравствуйте.

Подключаю СПТ943 к адаптеру сигналов АССВ-030 через адаптер АСП45 как рекомендовано в руководстве пользователя по АССВ-030. Схемы подключения взяты из документации на соответствующие приборы.

НО когда в СПТ 943 выполняю команду ОБЩ - ТСТ - МОДЕМ  - СТД результат следующий: на экране СПТ появляется:

Tx: AT
Rx: Нет ответа

Что может являться причиной ошибки?

PS и еще вопрос. при такой схеме режим работы АССВ должен быть "основной рабочий"?


Название: Re: СПТ943-АПС45-АССВ-030 "Нет ответа"
Отправлено: cosmy от 16.12.2008, 00:38:26
Это меню только для прямого соединения СПТ с модемом. АССВ как таковой вообще  не виден Сптшкой.


Название: Re:СПТ943-АПС45-АССВ-030 "Нет ответа"
Отправлено: Виталий Сергеевич от 11.04.2024, 12:37:33
А вот интересно, если СПТ-943 к примеру 3-и штуки (с разными NT!) через АПС-45 (с инициализацией!) и далее на АССВ-30 => Взлет СП сможет получить и корректно распределить данные по разным "узлам учета"?


Название: Re:СПТ943-АПС45-АССВ-030 "Нет ответа"
Отправлено: Иван Кривокора от 11.04.2024, 13:38:05
А вот интересно, если СПТ-943 к примеру 3-и штуки (с разными NT!) через АПС-45 (с инициализацией!) и далее на АССВ-30 => Взлет СП сможет получить и корректно распределить данные по разным "узлам учета"?
Здравствуйте.

Давайте так. Если указанная конфигурация из трех приборов СПТ-94х через АПС-45 может опрашиваться напрямую по протоколу обмена M4, то Взлет СП сможет получить и корректно распределить данные по этим трем приборам хоть через АССВ-030, хоть через любое другое подключение, поддержанное во Взлет СП.

С уважением,
Кривокора Иван