ModBus RTU - это формат посылки и ответа предполагается обмен по последовательному порту. Возможность работы нескольких приборов определяется еще и типом последовательного порта: RS-232 или RS-485. Если взять RS-232, то по электрическому стандарту можно подключить только один прибор. Если взять RS-485, то можно подключить много приборов параллельно. Количество приборов ограничено только количеством адресов. Каждому прибору при выходе с завода ставится ModBus-адрес 1, что вполне нормально работает при связи по RS-232. Для подключения на один последовательный порт RS-485 нескольких приборов нужно каждому дать уникальный адрес в диапазоне 1-255. 0-й адрес зарезервирован для широковещательных сообщений (всем). Так что в принципе на один шлейф можно посадить до 255 приборов. НО опрос будет проходить строго последовательно: с одним прибором связываешься, остальные на это время недоступны.
Основы эти понятны.
А по второму вопросу. Можно ли на один шлейф по RS-485 посадить теплосчетчик "Взлет ТСР-М" и расходомер "Взлет ЭМ" и будут ли опрашиваться они?