Название: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: Rojer от 21.10.2009, 14:10:16 Новый расходомер не показывает расход.
ПИ с Ду=20мм установили в замкнутую гидросистему с насосом. При включении насоса начинается циркуляция жидкости. Скорость потока примерно 2-3 кубометра в час. Но!!! На экране блока индикации в пункте меню ИЗМЕРЕНИЯ пишутся одни нули. В строке СОСТОЯНИЕ ПИ пишется, что связь с ПИ есть, направление потока прямое и т.д. (НС нет!) Запитка ПИ и ЖКИ происходит от одного стабилизированного источника питания (уровень пульсаций не более 1%) напряжением 23В. Ток при этом всего 0.08 А. То есть вроде всё по инструкции, а расход нулевой пишет. При этом потребление маловато... Что делать? Прошу помощи :o Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: lbv от 21.10.2009, 14:18:05 А что такое ПИ?
Какой у Вас прибор, как он называется? ;) Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: Rojer от 21.10.2009, 14:44:24 ПИ - первичный измеритель
прибор: расходомер ВЗЛЁТ ЭКСПЕРТ-922А Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: M-TestER от 22.10.2009, 10:29:49 Проверьте правильность подключения ПИ к ВВ (вторичный вычислитель).
Пишет, что связь есть.. это хорошо. Только вот не факт :( Системы состоящие из блоков, коммутируемых по интерфейсу RS485 достаточно инертны. Прибор производит поиск и пока он ищет индицируется последнее состояние - Связь есть. А ПК не подключали к ВВ? Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: Rojer от 22.10.2009, 12:48:47 ПК не подключали.
Зато подключали осциллограф (цифровой). Там типичные запрос-ответ ModBUs (могу фото сигналов выложить, если это сможет пролить свет на происходящее) В общем, есть подозрение, что в первичном измерителе не запускается сама схема измерения: не запитываются катушки. По паспорту это изделие вместе с индикатором должно потреблять до 7Вт. Реально не дотягивает и до 2Вт (23В 0.08А). Все контакты на технологических клеммах, к которым подключаются катушки, проверил: каждый из контактов хорошо затянут винтом. Провода нигде не перегибаются. Заземление сделано согласно рекомендации инструкции по монтажу. Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: M-TestER от 22.10.2009, 13:52:59 ??? А светодиод на плате в ПИ мигает?
P.S. Хотя наверняка мигает. 0.08А это нормально. Проверьте настройки связи ВВ - ПИ. Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: Rojer от 23.10.2009, 08:26:04 О!!! Вот тут интересней: что можно там проверить? Там никаких адресов не задаётся, скорость обмена тоже не поменять (она видимо жёстко установлена для ПИ с ВВ)
Кстати, светодиод горит постоянно. Он при исправном обмене должен мигать? Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: M-TestER от 23.10.2009, 10:29:51 Опаньки :o Да должен мигать при нормальной работе.
Значит ПИ в режиме загрузчика - ждёт прошивки. Если несколько включений-выключений питания не помогут - в ремонт :( Название: Re: Связь ПИ с блоком индикации Отправлено: Rojer от 23.10.2009, 12:08:31 Не помогает :(
Спасибо за помощь... Будем в ремонт отсылать |