Часовой расход порядка 20 тон в час, блоки питания расходомеров стоят 36В переменного тока, не импульсные, на днях посмотрю просмотрщиком может что то подозрительное найдется в настройках
Понятно. ТСРВ-031. ЭРСВ-410.
Расход в даном случае не важен. Важна частота, а вернее наличие имп.
Если включена проверка имп. вх., ТСРВ-031 следит за своими имп. вх. Если на них есть напряжение от расходомеров (у расх-в акт. выход) то все в порядке, даже если и нет имп.
В этом случае расход=0, а отказов ПР1 и ПР2 нет.
Если имп. идут (напр. на входах то есть, то нет) то отказов ПР тоже не будет, если время отсутствия напр. на входах не велико (я не помню, сколько ждет ТСРВ-01, но достаточно)
Если напр. на вх.так и не появилось - ТСРВ считает. что ПР отказал.
Т. о. отказ ПР - это следствие того, что расход =0. А вот почему у Вас расход стоновится =0 это вопрос. Может провода отвалились, может расходомеры действительно в отказе. (~36 В отключается из-за плохого контакта в розетке и оба ПР отдыхают).
Настройки тоже могут быть, но это очень особый случай. Начните с простого.