Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: kip_NTMK от 30.01.2010, 09:20:47



Название: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход
Отправлено: kip_NTMK от 30.01.2010, 09:20:47
Добрый день! Подскажите, может кто нибудь сталкивался с такой проблемой, мне нужно сделать так, чтобы при превышении расхода более 3,5м3/час на универсальном выходе 0 появлялась логическая 1, при понижении 0


Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход
Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 18:04:15
Просто и легко нельзя сделать.
С заморочками - можно попытаться.


Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход
Отправлено: kip_NTMK от 30.01.2010, 19:21:12
Я знаю, что у фирмы взлет всё с заморочками, по нормальному они делать не умеют, все через одно место, хотят как лучше.
И всё же как сделать, позавчера два часа провозился не получается, т.е. прямых инструментов чтобы достичь нужной функции нет?
В инструкции даже не могут прописать, что значит каждый пункт в меню настроек!
Типа T.F 0,000 Гц

 


Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход
Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 19:55:23
Настраивал много приборов, как отечественных, так и импортных. Поверьте,  документация на продукцию Взлет не самая худшая. К тому же видно, что стараются изменить к лучшему:)

Ну это отступление от темы :)

Итак. Что могу посоветовать в данном случае. В измерителе есть возможность настройки срабатывания логического выхода при наличии определенных НС(нештаток). Можно настроить константу преобразования импульсного выхода таким образом, чтобы при вашем расходе его начинало зашкаливать. И таким образом возникнет НС. Настройки измерителя деляются при помощи настроечной платы. Приобретается отдельно.
Только есть подводный камень - нельзя выбрать какую-то конкретно НС. Будет срабатывать при любой, а их там много. Т.е. будут ложные срабатывания.
Вот если бы разработчики учли такое пожелание и изменили прошивку ::)
В вычислителе такой возможности нет. Значит нужно тянуть кабель от измерителя(он устанавливается на трубе).

Если в чём то не прав, старшие коллеги в понедельник подправят ;D


Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход
Отправлено: kip_NTMK от 30.01.2010, 20:56:04
Спасибо за ответы-советы, Артём Александрович!
У меня тоже есть опыт в настройке и эксплуатации всевозможного оборуд. КИПиА

В принципе я так и делал использовал НС, но в вычислителе и частотном режиме.

т.е. нужно делать так, может я не прав
У измерителя 2 универ. выхода
первый делаем в частотном режиме, устанавливаем Fмакс < Fтек и получаем НС

второй выход делаем в режим логический, который(наверное) будет реагировать на НС в первом выходе, но он также(тоже догадка) будет реагировать, например, на НС если труба пуста, к примеру или любая другая НС

ещё один кабель бросить не проблема, лишь бы работало как нужно

 


Название: Re: ВЗЛЕТ ЭКСПЕРТ 922А универсальный выход
Отправлено: Артём Александрович от 30.01.2010, 21:19:46
В принципе да. Или вес импульса меняем, или максимальную частоту.
Да, реагировать будет на любую НС