Название: Определение НС через модем Отправлено: Corsar от 25.02.2016, 16:21:59 Да и вот еще интересный момент. Как можно осуществить опрос вычислителей через модем на предмет наличия, времени работы и типа нештатных ситуаций?
Название: Re:Определение НС через модем Отправлено: KIA от 26.02.2016, 10:37:50 Что конкретно вы хотите получить?
Какие данные мгновенные или архивные? Если мгновенные, то можно создать набор и считывать соответствующие параметры. Если архивные, то в архиве прибора есть дополнительные поля. Если в качестве модема используется АССВ-030, то сам адаптер может контролировать прибор и присылать нештатные ситуации. Какие параметры вы сможете получить, зависит от конкретного типа прибора. Название: Re:Определение НС через модем Отправлено: KIA от 26.02.2016, 10:44:36 Или вы хотите получать время действия конкретной нештатной ситуации?
Название: Re:Определение НС через модем Отправлено: Corsar от 01.03.2016, 13:46:07 При снятии суточных показаний, ну скажем с 01.01.16 по 31.01.16, в графе ошибки стоит "х". Меня интересует можно ли опросить прибор так, чтоб он выдал какие НС сработали и время их работы??
Название: Re:Определение НС через модем Отправлено: KIA от 01.03.2016, 14:42:37 Откройте архивные данные по этому прибору.
В дополнительных полях вы можете найти слово состояния, а также время действия НС. (Зависит от типа прибора) С каким прибором вы работаете? Название: Re:Определение НС через модем Отправлено: KIA от 01.03.2016, 14:45:36 С некоторых приборов вы можете считать что-то типа журнала отказов.
Название: Re:Определение НС через модем Отправлено: Corsar от 03.03.2016, 11:00:54 приборы разные ТСРВ-026,031,034,033,024. При просмотре архивных данных программа выдает целую "портянку" с излишней информацией. мне же нужна конкретика. сейчас мне тоже приходится через "Просмотрщик" скачивать весь архив, переводить в Эксель, убирать ненужные столбцы и строки, заверять у абонента, и только потом отправлять в ЭСО. ОООчень не удобно
Название: Re:Определение НС через модем Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 03.03.2016, 17:24:54 приборы разные ТСРВ-026,031,034,033,024. При просмотре архивных данных программа выдает целую "портянку" с излишней информацией. мне же нужна конкретика. сейчас мне тоже приходится через "Просмотрщик" скачивать весь архив, переводить в Эксель, убирать ненужные столбцы и строки, заверять у абонента, и только потом отправлять в ЭСО. ОООчень не удобно Это где же Вы такие "не удобные" таблицы-"портянки" смотрите, во Взлет СП3 в программе Отчеты? Помимо функции просмотра архивных данных прибора, я Вам рекомендую начать пользоваться функцией формировании отчета! |