да. приборы подключены к вычислителю ТСРВ-034. Три года проработали без проблем (год до поверки).
В июне, после окончания отопительного сезона, была произведена чистка внутренней полости расходомеров (впрочем, чистка производится регулярно)-сбоев(отказов) в работе не выявлено.
Во время грозы (летом
),на предприятии сгорело довольно много оборудования, в том числе приборы
фирмы "Взлет" (
это мое личное предположение): ИВП и два расходомера.
После запуска отопления было выявлено : на дисплее вычислителя высвечиваются две ошибки(отказ ПР1, ПР2) и сгоревший ИВП. ИВП заменили. На дисплее вычислителя осталась одна ошибка( Отказ ПР1).Расход нулевой по обоим каналам. Вскрыли крышки ЭРСВ. В одином ( по обратке) светодиод моргает;
по подаче не горит. Прозвонили кабеля питания и связи-исправны. Подцепились через адаптер RS-232 к рабочему расходомеру.Результат- расходомер считает расход,накопление есть. Нет выхода с расходомера. причем нет выхода по обоим выходам.
Первый ЭР однозначно в ремонт. По-второму- вопрос..
Такая вот история