 Здравствуйте уважаемые.
На предприятии стоят ЭРСВ-420л, ду 80. При очередном осмотре обнаружил  " Отказ ПР "обоих расходомеров. Кабеля связи и питания исправны. При подключении адаптера RS-232, по программе "Универсальный просмотрщик" выяснил : расход считает, накопления идут.
Вопрос:  Что является причиной отказа. Возможен ли ремонт своими силами?
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #1 : 18.10.2012, 16:24:54 »

...При очередном осмотре обнаружил  " Отказ ПР "обоих расходомеров...

Где обнаружил?
Наверно приборы подключены к вычислителю? Какому? Что у него в архивах? Есть накопления?
Что по этому поводу говорит РЭ?
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Yurkon
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 22


« Ответ #2 : 18.10.2012, 17:52:44 »

 да. приборы подключены к вычислителю ТСРВ-034. Три года проработали без проблем (год до поверки).
  В июне, после окончания отопительного сезона, была произведена чистка внутренней полости расходомеров (впрочем, чистка производится регулярно)-сбоев(отказов) в работе не выявлено.
 Во время грозы (летом  Smiley ),на предприятии сгорело довольно много оборудования, в том числе приборы
 фирмы "Взлет" (это мое личное предположение): ИВП и два расходомера.
 После запуска отопления было выявлено : на дисплее вычислителя высвечиваются две ошибки(отказ ПР1, ПР2) и сгоревший ИВП.  ИВП заменили. На дисплее вычислителя осталась одна ошибка( Отказ ПР1).Расход нулевой по обоим каналам. Вскрыли крышки ЭРСВ. В одином ( по обратке) светодиод моргает;
 по подаче не горит. Прозвонили кабеля питания и связи-исправны. Подцепились через адаптер RS-232 к рабочему расходомеру.Результат- расходомер считает расход,накопление есть. Нет выхода с расходомера. причем нет выхода по обоим выходам.
 Первый ЭР однозначно в ремонт. По-второму- вопрос..
 Такая вот история  Smiley
 
Записан
andr62
Administrator
*****

Харизма: 12
Офлайн Офлайн

Сообщений: 287



« Ответ #3 : 19.10.2012, 11:09:11 »

Если бы посмотреть на скриншот Универсального просмотрщика, можно было бы сказать немного больше. Во-первых, в правом нижнем углу экрана - индикация сбоев в работе по самодиагностике.
Во-вторых, верхняя референция должна быть порядка десяти тысяч.
В-третьих, видна выходная частота на каждом выходе.
А у ТСРВ-034 есть ограничение по входной частоте, он не принимает больше 100 Гц. Если же ему программно указать режим "активный", то он не примет больше 10 Гц, на 20 Гц уже покажет отказ ПР.
Записан
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #4 : 19.10.2012, 20:49:31 »

... Во время грозы ... сгорело довольно много оборудования...
...
 Первый ЭР однозначно в ремонт. По-второму- вопрос..

Правильное решение - это:
Первый - в ремонт, второй - на диагностику, вычислитель - на диагностику.

Если у вас нечем заменить отказавший расходомер - узел встанет. И что толку там будет стоять второй расходомер и вычислитель. А так - спецы проверят все.

Если хотите проверить сами - смотрите импульсы с расходомера. Если их нет - второй ПР однозначно в ремонт.
Подайте имп. на вход ТСРВ, (возьмите откуда ни будь :-) - если не считает - в ремонт.

Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Наш человек
***

Харизма: 11
Офлайн Офлайн

Сообщений: 325


« Ответ #5 : 19.10.2012, 20:51:54 »

Да, если год до поверки, может с разу и повирить? Но это уже смотреть по деньгам.
Записан

Дух бодр, плоть же немощна.
Yurkon
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 22


« Ответ #6 : 21.10.2012, 10:56:29 »

Если бы посмотреть на скриншот Универсального просмотрщика,
Скриншот сделать нет возможности уже.Расходомеры демонтировали - отправляем в ремонт.
 
 
Записан
Yurkon
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 22


« Ответ #7 : 21.10.2012, 11:13:51 »

Если у вас нечем заменить отказавший расходомер - узел встанет.
Если хотите проверить сами - смотрите импульсы с расходомера. Если их нет - второй ПР однозначно в ремонт.
  Заменили оба ЭР. Все работает великолепно.
 Жаль, что нет времени поковыряться самому(второго измерительного участка нет )- предприятие большое, деньги за тепло идут немалые.
 Всем спасибо.
 