Название: ТСРВ-024 Нарастающий итог Отправлено: RenatK1 от 15.01.2020, 10:55:01 Здравствуйте!
У меня два вопроса, может, подскажете? - Прибор ТСРВ-24 версия VZLJOT 76.30.02.60 более года был выключен. В середине декабря 2019 включили в работу, при формировании отчета(ов) в ПО Взлет СП 4.0.29.15 отсутствуют итоговые накопительные показания счетчиков, прочерки. По какой причине это может быть. - Теплосеть просит, чтобы в отчетах присутствовали формулы, по которым производятся расчеты. Каким способом это лучше сделать. Название: ТСРВ-024 Нарастающий итог Отправлено: dimoniche от 15.01.2020, 11:40:34 Здравствуйте.
1. Прибор ТСРВ-24 версия VZLJOT 76.30.02.60 не имеет в архивах счетчиков нарастающим итогом. 2. Что бы добавить формулы вы должны сами создать нужную вам отчетную форму в редакторе отчетных форм. Для более подробных ответов скажите какую систему сбора данных вы используете. Название: ТСРВ-024 Нарастающий итог Отправлено: RenatK1 от 15.01.2020, 11:49:29 Показания с ТСРВ-24 версия VZLJOT 76.30.02.60 считывал через АСДВ-020 и при помощи Адаптера сигналов ВЗЛЕТ АС исполнение USB-RS-232/485.
Название: Re:ТСРВ-024 Нарастающий итог Отправлено: dimoniche от 15.01.2020, 15:23:02 1. Для вывода интеграторов в отчетах для приборов у которых их нет можно использовать в настройках прибора периоды:
http://help.vzljot.ru/sp/#/client/description/createedit/periods/index (http://help.vzljot.ru/sp/#/client/description/createedit/periods/index). 2. Для добавления пользовательских отчетных форм используйте визард создания отчетной формы и редактор отчетных форм: http://help.vzljot.ru/sp/#/client/reports/create/device/index (http://help.vzljot.ru/sp/#/client/reports/create/device/index) Название: Re:ТСРВ-024 Нарастающий итог Отправлено: RenatK1 от 16.01.2020, 23:31:26 Спасибо! Все получилось.
Дописал формулы в ячейки "∆V, м3". |