На этом форуме бывает множество пользователей, которые выбрали Взлет СП именно за его возможность работать
автоматически (то бишь, по расписанию) с сотнями и тысячами приборов.
Собственно, и у меня задача заставить работать систему в таком режиме. Пока кол-во приборов не очень большое.
Ошибка ошибке рознь. В случае невозможности установить соединение адаптер предпринимает
несколько попыток.
Кстати, какая ошибка в Вашем случае не дает получить часовой архив через АСЕВ-040?
Тут история такая. Ваши специалисты разбиралисьс этой проблемой и выдали заключение, что во всем виноват PLC "Контар" (МЗТА). Вроде как он иногда выдает неверные запросы извне, устанавливая неверный адрес источника. "Контар" был подключен к СПТ-961М, АСЕВ - к СПГ-761. Вашими специалистами была дана рекомендация (пока) отключить задание для GPRS-узлов и работать по запросу.
Но, с некоторых пор СПТ-961М уехал в ремонт, следовательно - "Контар" в настоящее время отключен. Приборов добавилось и продолжает добавляться, поэтому решил попробовать вернуться к штатному режиму работы.
Насчет ошибки - это только мое предположение. Лог вчерашней (например) сессии, когда АСЕВ должен был выслать, но не выслал запись суточного архива - могу выслать. На
sp@vzljot.ru ?
Протоколирование, кстати, включено постоянно, т.ч. все логи есть.
Насчет кол-ва попыток: выставлено в максимум. Т.е. 10. Не помогло.
Вся беда в том, что хотя этот СПГ пока и один, но с него данные нужны ежедневно. Пинки в сторону адаптера через задание не помогают - полное впечатление, что адаптер не считает нужным передавать что-либо до появления свежей записи в почасовом архиве. Пробовал оставлять работать через задание для GPRS-узлов на выходные - данные посуточного архива все же приходят, но с огромной задержкой. А они нужны после 10-и утра по рабочим дням.
- Не указано пакетное считывание часового архива.
Извините, но этот узел в задании не один. Для прочих узлов в основном отработало нормально.
- В ходе обмена произошло разъединение.
Допустим. Но у адаптера был выставлен 15-минутный интервал повтора и флаг преращения попыток после _успешного_. Что в таком случае он считает успешным соединением?
- Проблемы при работе с базой и определении необходимого интервала для считывания.
Почему эти проблемы не возникают при работе через обычные задания?
- Предыдущее считывание еще не разложено в базу.
Вы серьезно? За сутки-то? И, опять же:
Почему эти проблемы не возникают при работе через обычные задания?
- Другие причины.
Какие?
> АСЕВ-040 и ВКТ-7. Свежеустановленный. Прописываю в конфигураторе, добавляю
>узел в "Отчеты", задаю расписание (раз в сутки), включаю контроль и управление.
>Проходят сутки, но ни одной записи из архивов прибора не получено.
Появление архива в базе - это конечный результат процесса, состоящего из множества шагов.
Каждый шаг делается ПО адаптера или диспетчерского компьютера в соответствии
с заданными Вами установками. Если что-то задано неверно, результата не будет. Понять по
Вашему описанию, что именно происходит невозможно.
Включайте протокол, попробуем разобраться.
Да включен протокол. Сессия состоялась в запланированное время, но каких-либо попыток передачи архивов не отмечено. Может быть таблицы архивов узла должны быть не пустыми?
Кстати, штатный ли источник питания используется для АСЕВ-040?
Все источники питания закупаются у вас. Lambda и ADN-3024.
В свойствах узла (или Группы) в подробностях подключения есть строка внизу
Состояние контроля ВКЛ.
Перевод адаптера (тумблерами) в состояние программирования выключает контроль,
поэтому по строке в свойствах узла окончательно уверенным быть нельзя.
Проще всего еще раз включить контроль и ориентироваться на результат включения.
Это в какой программе? В "Отчетах" в свойствах узла нет такого, да и "Групп" там нет. В "Конфигураторе"? Тоже не нашел. Вообще я думал, что данное состояние относится к адаптеру АССВ/АСЕВ и должно отображаться при подключении к адаптеру, но и там этого нет (или я не вижу). Кстати, что означают флаги
"Автоматическое включение: Расписание [ ] Контроль [ ]"
на вкладке "Дополнительно" в настройке АССВ-030?