Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 28.12.2018, 16:54:30



Название: Точки учета и Договор
Отправлено: Энерго_алексей от 28.12.2018, 16:54:30
Добрый день, обновил программу до последней версии, подскажите как в точке учета добавить в отчет такие параметры как нормативные потери, договор и договорные нагрузки????


Название: Re:Точки учета и Договор
Отправлено: KIA от 03.01.2019, 10:12:04
В таблицу Settings добавлены поля:
Scheme_ContractNumber - номер доловора;
Scheme_ContractThermalPowerSO - нагрузка отопления;
Scheme_ContractThermalPowerGVS - нагрузка ГВС:
Scheme_ContractExpenseVolumeGVS - Расход ГВС;
Scheme_ContractThermalPowerLosses - Норматитвные потери.
Scheme_NodeTypeText - тип объекта учета (Обычный, Жилой дом)
Scheme_NodeTypeId - код типа объекта учетя (1 - Обычный, 2 - Жилой дом)
Scheme_SeasonText - сезон (Отопительный, Межотопительный, Отопительный/Межотопительный)
Scheme_SeasonId - код сезона (1 - Отопительный, 2 - Межотопительный, 3 - Отопительный/Межотопительный)

Добавлена таблица Calc с рассчитанными значениями за отчетный период, включая отсутствующие записи.
В эту таблицу добавлены следующие поля:
TimeIdleSO - время простоя СО
TimeIdleGVS - время простоя ГВС
ThermalEnergyCorrectionTS - рассчитанное значения тепловой энергии ТС за время простоя
ThermalEnergyCorrectionSO - рассчитанное значения тепловой энергии СО за время простоя
ThermalEnergyCorrectionGVS - рассчитанное значения тепловой энергии ГВС за время простоя
WeightCorrectionTS - рассчитанное значения массы ТС за время простоя
WeightCorrectionSO - рассчитанное значения массы СО за время простоя
WeightCorrectionGVS - рассчитанное значения массы ГВС за время простоя
VolumeCorrectionTS - рассчитанное значения объема ТС за время простоя
VolumeCorrectionSO - рассчитанное значения объема СО за время простоя
VolumeCorrectionGVS - рассчитанное значения объема ГВС за время простоя
ThermalEnergyLosses - тепловые потери за отчетный период
TemperatureOutsideForTimeWork - среднее значение температуры наружного воздуха за время работы
TemperatureOutsideForTimeIdle - среднее значение теипературы наружного воздуха за время простоя
ThermalEnergyContractSO - рассчитанное значения тепловой энергии СО по договору за отчетный период
ThermalEnergyContractSOForTemperatureOutside - рассчитанное значения тепловой энергии СО по договору приведенное к температуре наружного воздуха за отчетный период
ThermalEnergyContractGVS - рассчитанное значения тепловой энергии ГВС по договору за отчетный период
VolumeContractGVS - рассчитанное значение объема ГВС по договору за отчетный период

В таблицу Archive добавлено:
поле TemperatureOutside - температура наружного воздуха из справочника;
недостающие записи в отчетном периоде, в которых заполнены поля Time, ArchivePeriod, TemperatureOutside.

В таблицу Avg добавлено:
поле TemperatureOutside - среднее значение температуры наружного воздуха за отчетный период

Единицы измерения соответствуют выбранным при формировании отчета.

В таблицу UnitGroup добавлены поля оканчивающиеся на Id с кодами единиц измерения выбранными при формировании отчетов.
Для вычисляемых полей добавлена функция приведения единиц измерения:
ConvertMU(value, from, to)
Преобразует значение value из единицы измерения from в единицу измерения to.


Название: Re:Точки учета и Договор
Отправлено: shurban4ik от 03.01.2019, 10:44:39
А как вывести эти параметры в отчетной форме точки учета? По умолчанию в отчетной форме точки учета этих параметров нет. Создавать новую и прописывать ее во всех точках?


Название: Re:Точки учета и Договор
Отправлено: KIA от 03.01.2019, 12:06:22
Рассчитанные значения добавлены в типизированные отчетные формы по точкам учета. В базовой их нет.
Также вы можете создать новую отчетную форму и самостоятельно добавить эти параметры.