Название: Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 02.02.2015, 08:50:40 Узел: ТСР-026М и расходомеры ЭРСВ-420Л
Схема А42-00 (закрытая с контрольным ПР на обратке) Подключение в ЭРСВ -1(подача): Универсальный выход №1 (TSOUT) Подключение в ЭРСВ-2(обратка): Универсальный выход №2 (DIR) Настройки в тепловычислителе: ПР1 (Преобразователи-Расход-Тип выбрать(ЭРСВ-420ЛДу80)-Кр=3,2имп/л-пассивный- Расход показывает G1= 1,025 т/ч ПР2 (Преобразователи-Расход-Тип выбрать(ЭРСВ-420ЛДу80)-Кр=25 имп/л-активный (Кр=3,2 и пассивный тоже пробовал, ничего по нулям) G2=0.00 Режим <100Гц 0,5Q Температура есть. Провода цветные ! плюсы минусы сигнала не напутаны! Переключить в ЭРСВ -2(обратка) сигнальные провода не могу так как ХТ2 в ЭРСВ отсутствует на плате колодка. Как включить режим накопления? По идее с выбором схемы и наладкой всех датчиков просто надо перевести в режим работа и все же? если так то даже значения температуры ничего не архивирует , нули только. В отчете видно что схема выбрана ТС: А42-00 /ТС откл. При всем этом, один момент меня заставляет задуматься ???, когда выбираю из предложенного списка расходомеров ЭРСВ-420Ду80 и нажимаю выбрать, то по просмотру через возвратное меню повторно, видно , что выбранного ЭРСВ-420ЛДу80 не зафиксировано, а вместо него ЭРСВ-420ЛДу10 (15) , как то до этого на этот пункт внимания не обращал, а вот теперь глаза мозолит?????((( :-[ :-[ Прошу откликнуться и помочь, может я где то что то упускаю Почему обратка не показывает? система работает запитана, задвижки открыты и тд. Прибор уже несколько лет стоит, поверку прошел по времени только ТСРВ только пришел от вас. Последние апрелевские данные расход был в пределах 2,5 т/ч Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: andr62 от 02.02.2015, 12:35:29 У Вас несколько вопросов, которые нужно решать последовательно.
1. Почему нет расхода с обратки. Наиболее вероятная причина - в расходомере на выход DIR выдается сигнал направления потока, импульсы туда вообще не выдаются. Для проверки настройки второго выхода расходомера нужен специальный переходник USB-ЭР. Если его нет, можно спаять самому на микросхемке 3222 и четырех конденсаторах 0,1 мкф, как указано в другой ветке форума: Технические вопросы → Адаптер RS-232 http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.0 (http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.0) 2. Почему не идет накопление. Для накопления нужно снять перемычку (джампер) с колодки J2, перевести ТСРВ-026М в режим "Работа". При этом на дисплее в правом верхнем углу будет гореть символ "Ключ". К сожалению, на фотографии контактная пара J2 на ТСРВ-026М закрыта кабелем первого термометра. Как только появился ключ на дисплее, пошло накопление. 3. В меню с выбором Ду расходомера нет индикации текущего режима. Какой бы расходомер ни был выбран, меню всегда начинается с ЭРСВ-420Л Ду10(15). Так что проконтролировать текущий выбор можно только по весу импульса (константе преобразования) в меню Преобразователи → Расход → Установки → Kp ПР2. Пункт "Установки" в меню Расход отображается только в режиме "Сервис" при установленном джампере J2. В режиме "Сервис" ключик на дисплее не отображается, накопление не идет. Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 02.02.2015, 16:31:14 Спасибо.
Один момент. До этой попытки подключения , все с этим же составом работало, значит расходомер нормальный и выход у него, ошибка возможна только в программировании и проводах я так понимаю. Так как провода подключены верно и проверены тестером на предмет обрыва- везде все нормально, то делаю вывод , что причина в наладке.... Сначала ...схема выбрана; температура показывает, ПР 1 работает . ПР 2 - нет. В ПР 2 надо поставить активный модуль ?? К какому входу его подключить ХР7 или ХР15? Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 03.02.2015, 03:48:37 Объясните пожалуйста, а то не совсем понимаю.
"...в расходомере на выход DIR выдается сигнал направления потока, импульсы туда вообще не выдаются...." Почему тогда на универсальный выход №2 необходимо устанавливать Кр25 имп/л , что то я запутался :'( Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: yurik от 03.02.2015, 06:29:23 В вашем случае:
TSOUT - низкочастотный импульсный выход№1 (подходит для ТСРВ-034, 26) DIR - высокочастотный импульсный выход №2 (не подходит для ТСРВ-034, 26) Сигнальный кабель на втором расходомере переключить с DIR на TSOUT. В вычислителе, соответственно, на втором канале вес импульса выставить 3,2 имп/л вместо 25. ТСРВ-026 - имеет ограничение на частоту следования импульсов от расходомеров. Сигнал выше 100 Гц он не видит. Выбирать в настройках вычислителя тип расходомера не надо. Лучше вручную выставлять вес импульса, минимальный, максимальный пределы расхода по паспорту. Для перевода расходомера в "активный режим" (питание импульсной линии осуществляется расходомером) нужно подключить на плату расходомера дополнительную небольшую платку активного режима (должна быть в комплекте с расходомером), без нее расходомер в активном режиме работать не будет. Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 03.02.2015, 06:32:38 Спасибо, но на ЭРСВ 420Л (обратка) сломан контакт ХТ2 :-\, и работал через DIR, ну только как в голову не возьму :-[?
Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 03.02.2015, 06:39:40 Получается что данный расходомер со сломанным контактом ХТ2 фактически не может теперь работать с этим вычислителем? Так же ведь!? Необходима замена....?
Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 03.02.2015, 08:58:10 Новый вопрос! Пытаюсь обратку установить договорное значение , не выводит на экран тв.
Все согласно РЭ делаю: СЕРВИС Теплосистема-Трубопроводы-Настройки-Договорные константы -QдогТР2= 1,41 м3/ч выставляю расход, но он не показывает, в измерениях! правильно ? Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Alexandr3000 от 03.02.2015, 09:32:48 Получается что данный расходомер со сломанным контактом ХТ2 фактически не может теперь работать с этим вычислителем? Так же ведь!? Необходима замена....? Ну в принципе это решаемо - режим работы выхода 2 на вывод расхода (с с помощью адаптера(()Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 03.02.2015, 09:55:48 Ок ;) спасибо. Адаптер -отсутствует.
Что хотел, то узнал, всех благодарю за ответы. Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 03.02.2015, 10:36:14 По поводу договорного значения:
СЕРВИС Теплосистема -схема А42-00 -Догов.значения-Qдог=1,41 м3/ч Теплосистема-Трубопроводы-Настройки-Датчики ТР2-Д-к ПР2 <Qдог.знач.> Теплосистема-Трубопроводы-Настройки-Договорные константы -QдогТР2= 1,41 м3/ч выставляю расход, но он не показывает, в измерениях! правильно ? В меню ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ-Расход - Статус отключен- расхода нет- :-\ А где программная константа расхода ??? Почему ее не показывает? ??? Хочу чтобы обратка показывала программный расход. Схема закрытая А42-00 , в расчетах расходомер 2 не участвует - знаю. Для чего это все я делаю. Вот придет инспектор принимать прибор и захочет увидеть расход по ПР2 , а его нет, он повернулся и тупо ушел, и ему плевать на то , схема закрытая или нет , учавствует ПР2 в формуле расчета или нет. Очень долго это все доказывать ему, обьяснять ,надо куча актов и тд. барашки со всех кранов отвинчивать типо якобы воду сетевую не берут и тд, проще же просто поставить договорную до лета и все, а там расходомер поменять на рабочий.(ну либо токовый адаптер найти) Вот такие дела... а это договорное значение не ставиится :-X прошу помочь Прошу объяснить мне. Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Alexandr3000 от 03.02.2015, 12:21:41 Q дог поставить в трубопроводе, а не в теплосистеме
в датчиках ТР указать датчик ПР2 Qдог Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Alexandr3000 от 03.02.2015, 12:24:09 Извините не прочитал до конца (по поводу настроек), расход будет виден в теплосистема -трубопровды- расч. данные
Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 03.02.2015, 12:38:17 Спасибо ;) завтра в отчете посмотрю :-)
Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: yurik от 05.02.2015, 08:03:45 Спасибо, но на ЭРСВ 420Л (обратка) сломан контакт ХТ2 :-\, и работал через DIR, ну только как в голову не возьму :-[? На небольших расходах частота следования импульсов на высокочастотном выходе может быть и меньше 100 Гц. ТСРВ-026 ее воспримет и корректно обсчитает. А вот на больших расходах частота импульсов выше 100 Гц и вычислитель этот сигнал уже не воспринимает.Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 05.02.2015, 08:21:19 Большие расходы это сколько? У меня на объекте максимум 4 т/ч
Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: MaxxWell от 05.02.2015, 09:41:13 Большие расходы это сколько? Лайт 80 диаметра, при весе импульса 25 имп/л на частоту 100 Гц выйдет при расходе 14,4 м3/час Цитировать У меня на объекте максимум 4 т/ч На кой пень при таких расходах устанавливать ду80 ? Название: Re:Приветствую вас! Помогите разобраться ! срочно! Отправлено: Invisible_blind от 05.02.2015, 09:52:33 Ну вот , было уже установлено до нас ;D , ок, спасибо
|