Название: ТСРВ-024М вместо расхода отображается "ОТКЛ ИК" Отправлено: yurik от 06.12.2016, 13:48:08 В ЦТП был смонтирован учет отопления и ГВС. Загрузил в вычислитель через просмотрщик рабочую конфигурацию с аналогичного объекта и в результате работает только 1-й канал расхода, на остальных пишет ОТКЛ ИК. То есть показывается не отказ, не отключение датчика расхода, а именно отключение измерительного канала.
Теплосистема настроена корректно, пользовательская схема с 4 трубопроводами и формулами Wтс=m1(h1-h2); Wгв=W3-W4. Что означает откл ик в каналах расхода и как включить? Название: Re:ТСРВ-024М вместо расхода отображается "ОТКЛ ИК" Отправлено: Тепло от 07.12.2016, 20:39:30 была такая же (один в один) проблема. Решается полной перепрошивкой теплосистемы. И желательно вручную.
Название: Re:ТСРВ-024М вместо расхода отображается "ОТКЛ ИК" Отправлено: Gandicap от 08.12.2016, 16:06:03 Интересное выражение перепрошивка теплосистемы. Может перепрограммировать?
Может быть у Вас надо проверить расходомеры? В пассивном или активном режиме? Как известно если вычислитель в пассивном режиме, то расходомеры надо переключить в активный. В расходомерах ЭРСВ-440 Л есть переключатели активный - пассивный режим. Название: Re:ТСРВ-024М вместо расхода отображается "ОТКЛ ИК" Отправлено: ЛЭТИЕЦ от 09.12.2016, 08:27:33 Интересное выражение перепрошивка теплосистемы. Может перепрограммировать? В этом случае фиксируется отказ датчика расхода, а не ОТКЛ ИК. А так действительно надо полностью вручную перепрограммировать вычислитель.Может быть у Вас надо проверить расходомеры? В пассивном или активном режиме? Как известно если вычислитель в пассивном режиме, то расходомеры надо переключить в активный. В расходомерах ЭРСВ-440 Л есть переключатели активный - пассивный режим. |