Об объекте: Дом престарелых
Система 1 (Отопление): открытая
Система 2 (ГВС) из этой же системы!! после расходомеров на отопление!
Прибор считает и работает ))
.
Вопрос в следующем:
Если теплосистема №1 у нас "открытая" , то ее алгоритм расчета такой Wтс=W1-W2, W1=M1(h1-hхв) , W2=M2(h1-hхв)
hхв=3С
Общее количество потребленного теплоносителя по ГВС (теплосистема 2):
Mтс= m1-m2 , Количество тепловой энергии потребленной по ГВС посчитано теплосистемой №1, так как трубопровод ГВС подключен после расходомеров теплосистемы №1.
Количество потребленного ХВС теплосистема №3 Мтс = м1
Внимание вопрос !!!
Необходимо ли из общего расчета тепловой энергии "Wтс" первой теплосистемы, вычитать тепловую энергию (посчитанную в ручную, имея данные только по объему затраченной воды на нужды) грубо говоря , например: 2 м3(или тоны) * 0,5 Гкал(расчетная) = 1 Гкал
Wтс=допустим, 10Гкал
10Гкал-1Гкал=9Гкал к оплате !
Ну это же по сути согласитесь абсурд! (cама идея- схема вычитания )
Нельзя же так делать? !
Если система открытая то в нее все входит и ничего придумывать не надо!. Если же хотите гвс, то надо тогда в первой теплосистеме, установить закрытую схему, а на трубопровод ГВс поставить температурные датчики и два расходомера , и будет такой у нее алгоритм :
Wтс=W1+Wгвс, W1=M1(h1-h2) , Wгвс=M3(h3-hхвс)-m4(h4-hхвс), Мгвс=m3-m4