Название: Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: vpzasu от 16.11.2012, 08:38:52 Прошу подсказки!!!
Имеется ПЛК Delta DVP28SV и ТСРВ-024, требуется вытащить ПЛК данные с адресов 449725(0xC23C),по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) а связи нет не по 485 не по 232 ч\з преобразователь интерфейса(MOXA Transio A52). Подскажите возможные причины,и 485 у ТСРВ настраивается как,в настройках нашёл только 232? Заранее благодарен! Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: Vladimir от 16.11.2012, 10:28:27 А что такое Дельта?
Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: тов.Андрей от 16.11.2012, 10:37:46 ... по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) ... Четность точно нужна? Обычно ... 8 N 1 Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: I_m от 16.11.2012, 10:48:33 В настройках связи (ТСРВ) -> Дополнительно -> Упр. RS232 что стоит? Попробуйте задать однонапр.
Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: vpzasu от 16.11.2012, 12:07:21 Изменил,нет результата .эт что касается по 232 через преобразователь. а параметры 485 в ТСРВ где можно изменить?
Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: I_m от 16.11.2012, 12:20:35 эт что касается по 232 через преобразователь. Нет, это касается обмена через последовательный интерфейс. 232, или 485 - без разницы.Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: Vladimir от 16.11.2012, 12:26:57 Еще раз спрошу: что такое Дельта?
Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: I_m от 16.11.2012, 12:31:27 Четность точно нужна? Кстати, да. В ТСРВ четность же вроде как не настраивается.Обычно ... 8 N 1 Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: yurik от 17.11.2012, 21:16:08 Объясните, пожалуйста, для каких задач контроллер пытается связываться с тепловычислителем?
Вероятнее всего, интерфейсы Дельты RS-232/485 только для передачи данных собственных регистров в скаду и с ТСРВ связи никакой быть не может. Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: Iskatel от 18.11.2012, 15:28:28 Еще раз спрошу: что такое Дельта? http://www.delta-electronics.info/PLCНазвание: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: I_m от 18.11.2012, 21:52:32 Объясните, пожалуйста, для каких задач контроллер пытается связываться с тепловычислителем? Вероятность тут 50/50. Либо да, либо нет. С несколько других ПЛК данные с ТСРВ вполне себе снимаются.Вероятнее всего, интерфейсы Дельты RS-232/485 только для передачи данных собственных регистров в скаду и с ТСРВ связи никакой быть не может. Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: vpzasu от 19.11.2012, 04:25:54 Данные ПЛК вытаскивает на ура с периферии.полноценный интерфейс 485.Задаю команду чтения (MODRD) адрес 2(ТСРВ)4 слова регистр и ..........нет обмена,такое ощущение,что он ваще его не видит,подключился на прямую ПЛК=ТСРВ по 485.
Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: vpzasu от 19.11.2012, 04:28:40 Может у кого есть пример Любой другой ПЛК-ТСРВ,рабочий?
Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: I_m от 19.11.2012, 05:38:46 Может у кого есть пример Любой другой ПЛК-ТСРВ,рабочий? Есть. Контар + ТСРВ-024М. Работает. Только Вам от этого легче стало?Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: yurik от 19.11.2012, 13:45:59 Данные ПЛК вытаскивает на ура с периферии.полноценный интерфейс 485.Задаю команду чтения (MODRD) адрес 2(ТСРВ)4 слова регистр и ..........нет обмена,такое ощущение,что он ваще его не видит,подключился на прямую ПЛК=ТСРВ по 485. Адрес ТСРВ в ПЛК - 2, а в настройках ТСРВ адрес сети тоже 2?Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: vpzasu от 20.11.2012, 04:29:31 Контар + ТСРВ-024М. Работает. Только Вам от этого легче стало?
Легче то, точно не стало,программу то не видел.Адрес на который ссылается ПЛК -2,адрес в настройках ТСРВ тоже 2. Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: I_m от 20.11.2012, 07:20:41 Если хотите, могу адрес разработчика, что Контар программировал, вышлю в личку. Может чего и присоветует.На двух объектах связку Контар + ТСРВ делал, проблем особых не было. А вообще по 485-му у нас много ТСРВ-024М подключено, правда к АСЕВ-040, а не к ПЛК.
Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта Отправлено: yurik от 20.11.2012, 07:41:02 Судя по тому, что с другими контроллерами связь идет, возможно не полностью запрограммировано обращение по RS-485.
Помимо скорости интерфейса можно попробовать задать задержку 50 мс (в вашем ПЛК этот параметр хранятся в D1038). |