Название: Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: vpzasu от 16.11.2012, 08:38:52
Прошу подсказки!!!
Имеется ПЛК Delta DVP28SV и ТСРВ-024, требуется вытащить ПЛК данные с адресов 449725(0xC23C),по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) а связи нет не по 485 не по 232 ч\з преобразователь интерфейса(MOXA Transio A52).
Подскажите возможные причины,и 485 у ТСРВ настраивается как,в настройках нашёл только 232?
Заранее благодарен!


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: Vladimir от 16.11.2012, 10:28:27
А что такое Дельта?


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: тов.Андрей от 16.11.2012, 10:37:46
... по RS-485 в настройках интерфейса ТСРВ( 9600 8 Е 1) ...

Четность точно нужна?
Обычно ... 8 N 1


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: I_m от 16.11.2012, 10:48:33
В настройках связи (ТСРВ) -> Дополнительно ->  Упр. RS232 что стоит? Попробуйте задать однонапр.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: vpzasu от 16.11.2012, 12:07:21
Изменил,нет  результата .эт что касается по 232 через преобразователь. а параметры 485 в ТСРВ где можно изменить?


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: I_m от 16.11.2012, 12:20:35
эт что касается по 232 через преобразователь.
Нет, это касается обмена через последовательный интерфейс. 232, или 485 - без разницы.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: Vladimir от 16.11.2012, 12:26:57
Еще раз спрошу: что такое Дельта?


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: I_m от 16.11.2012, 12:31:27
Четность точно нужна?
Обычно ... 8 N 1
Кстати, да. В ТСРВ четность же вроде как не настраивается.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: yurik от 17.11.2012, 21:16:08
Объясните, пожалуйста, для каких задач контроллер пытается связываться с тепловычислителем?
Вероятнее всего, интерфейсы Дельты RS-232/485 только для передачи данных собственных регистров в скаду и с ТСРВ связи никакой быть не может.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: Iskatel от 18.11.2012, 15:28:28
Еще раз спрошу: что такое Дельта?
http://www.delta-electronics.info/PLC


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: I_m от 18.11.2012, 21:52:32
Объясните, пожалуйста, для каких задач контроллер пытается связываться с тепловычислителем?
Вероятнее всего, интерфейсы Дельты RS-232/485 только для передачи данных собственных регистров в скаду и с ТСРВ связи никакой быть не может.
Вероятность тут 50/50. Либо да, либо нет. С несколько других ПЛК данные с  ТСРВ вполне себе снимаются.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: vpzasu от 19.11.2012, 04:25:54
Данные ПЛК вытаскивает на ура с периферии.полноценный интерфейс 485.Задаю команду чтения (MODRD) адрес 2(ТСРВ)4 слова регистр и ..........нет обмена,такое ощущение,что он ваще его не видит,подключился на прямую ПЛК=ТСРВ по 485.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: vpzasu от 19.11.2012, 04:28:40
Может у кого есть пример Любой другой ПЛК-ТСРВ,рабочий?


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: I_m от 19.11.2012, 05:38:46
Может у кого есть пример Любой другой ПЛК-ТСРВ,рабочий?
Есть. Контар + ТСРВ-024М. Работает. Только Вам от этого легче стало?


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: yurik от 19.11.2012, 13:45:59
Данные ПЛК вытаскивает на ура с периферии.полноценный интерфейс 485.Задаю команду чтения (MODRD) адрес 2(ТСРВ)4 слова регистр и ..........нет обмена,такое ощущение,что он ваще его не видит,подключился на прямую ПЛК=ТСРВ по 485.
Адрес ТСРВ в ПЛК - 2, а в настройках ТСРВ адрес сети тоже 2?


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: vpzasu от 20.11.2012, 04:29:31
Контар + ТСРВ-024М. Работает. Только Вам от этого легче стало?
Легче то, точно не стало,программу то не видел.Адрес на  который ссылается ПЛК -2,адрес в настройках ТСРВ тоже 2.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: I_m от 20.11.2012, 07:20:41
Если хотите, могу адрес разработчика, что Контар программировал, вышлю в личку. Может чего и присоветует.На двух объектах связку Контар + ТСРВ делал, проблем особых не было. А вообще по 485-му у нас много ТСРВ-024М подключено, правда к АСЕВ-040, а не к ПЛК.


Название: Re:Данные с ТСРВ-024 в ПЛК Дельта
Отправлено: yurik от 20.11.2012, 07:41:02
Судя по тому, что с другими контроллерами связь идет, возможно не полностью запрограммировано обращение по RS-485.
Помимо скорости интерфейса можно попробовать задать задержку 50 мс (в вашем ПЛК этот параметр хранятся в D1038).