Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: vit от 08.04.2011, 04:06:29



Название: неправильные показания
Отправлено: vit от 08.04.2011, 04:06:29
У нас появилась такая проблема.
Раньше стояли приборы Взлет ду 50 с номерами начинающие с 6-7-сотых. Прошлым летом после окончания срока поверки их заменили на новые приборы. И тут начались чудеса: по показаниям старых приборов раньше в дом проходило 4,5-5,7 т\ч теплоносителя, а теперь по показаниям новых приборов в дом "входить"  0,7-0,9 т\ч. Справедливости ради надо сказать: мы купили штук 30 ЭРСВ-420Л диаметром 50, из них чудеса проявляют штук 8, т.е. около 30%.
Дома 5-этажные 6-подьездные, с первым этажом цоколем.
Вопрос: в чем причина? Причина в приборах или в тепловых трубах?


Название: Re: неправильные показания
Отправлено: Sefko от 08.04.2011, 07:51:34
Что показывает эти расходы: расходомеры, или теплосчетчик, к которому они подсоединены?
Дисплея у Ваших расходомеров нет. Поэтому, вероятнее всего, речь идет о показаниях теплосчетчиков.

В таком случае первое, что нужно проверить, - согласованность импульсных выходов расходомеров и импульсных входов теплосчетчиков. В частности, константы преобразования Кр на обоих концах должны точно совпадать.



Название: Re: неправильные показания
Отправлено: alexs от 08.04.2011, 09:56:16
Судя по показаниям до и после замены, несоответствуют  именно Кр (разница в расходах примерно в 8 раз). ЭРСВ-420 имеют 2 выхода. Как правило 1 выход запрограммирован для работы не более 100 Гц(для Dy50 Кр=8 имп/л), а 2 выход - 1500 Гц (Кр=62,5 имп/л). Вот и получается разница по показаниям теплосчетчика примерно в 8 раз


Название: Re: неправильные показания
Отправлено: Dekir от 08.04.2011, 10:24:21
Советую прислушаться к Алексу и читать РЭ


Название: Re: неправильные показания
Отправлено: vit от 11.04.2011, 06:31:03
естественно, показания теплосчетчика. Мы тоже грешили на все то о чем вы говорите, но после детальной проверки оказалось: все константы правильные и подключения правильные. Теперь думаем  на завихрения теплоносителя внутри трубы и из-за этого разность показаний. Возможно ли это?


Название: Re: неправильные показания
Отправлено: Ins от 11.04.2011, 09:30:28
Возможно неправильно настроен тип выхода: активный/пассивный.


Название: Re: неправильные показания
Отправлено: Sefko от 11.04.2011, 09:59:32
Теперь думаем  на завихрения теплоносителя внутри трубы и из-за этого разность показаний. Возможно ли это?
Сказать, что из-за вихрей в трубе показания не могут измениться на порядок (почти в 10 раз) я, например, не могу. Потому скажу мягче: лично я не слышал, чтобы из-за вихрей показания приборов менялись почти в 10 раз. Да еще стабильно (они де у Вас не болтаются, как я понял). Да еще сразу и на входе и на выходе (в этом смысле  Ваши сообщения неотчетливы, к сожалению).

Если Вы уверены, что с коэффициентами все в порядке, то проверяйте заземление приборов. Необходимо обеспечить надежный гальванический контакт общей точки
приборной электроники и воды в трубе.

И еще. А не может такого быть, что приборы показывают все правильно?