Название: Отрицательное значение расхода ИК2 в ИВК 102 в отчете по точке учета СП4 Отправлено: energouchet от 14.02.2024, 15:12:32 Здравствуйте.
На ИК-2 ИВК-102 подключен расходомер ХВС. В отчете ведомость параметров прибора виден расход. При просмотре архивов по ИК2 , так же показывает положенные цифры. В сводном отчете по точке учета с этим прибором, расход отображается с отрицательным знаком. Подскажите можно ли избавится в отчете от знака минус в этом случае? Откуда он берется и что нужно сделать что бы его не было Название: Re:Отрицательное значение расхода ИК2 в ИВК 102 в отчете по точке учета СП4 Отправлено: KIA от 15.02.2024, 09:00:09 Здравствуйте.
Скорее всего вы создали точку учета у которой V1 - это объем в прямом направлении, а V2 - это объем в обратном направлении. Поэтому идет вычисление: V = V+ - V-. Вам нужно настроить точку учета, как на изображении ниже. Название: Re:Отрицательное значение расхода ИК2 в ИВК 102 в отчете по точке учета СП4 Отправлено: energouchet от 15.02.2024, 19:11:22 Спасибо. Примерно так и есть. Спасибо.
|