Запускаем "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" , используя Универсальный просмотрщик (версия 4.0.10).
Успешно мониторим тепловычислитель ТСВР-033 через его RS232 COM-порт.
Параметры:
адрес прибора 1
скорость 4800
ожидание ответа 1500 мс
число попыток запроса 1
Настройка соединения:
RS232
скорость 4800
управления потоком нет
ожидание ответа 1500 мс
количество повторов 1
байтовый таймаут 0
Имеем доступ к COM-порту тепловычислителя ТСВР-033 через сеть TCP/IP по следующей схеме:
ПК (Взлет СП 4 клиент через Ethetnet преобразователь server:port ) <--- сеть TCP/IP ---> Сервер c пакетом ser2net <--- адаптер USB-COM --->
<--- null modem ---> COM-порт тепловычислителя ТСВР-033
На сервере установлен известный пакет
https://sourceforge.net/projects/ser2net/ для проброса COM портов через IP сеть. Все работает fine.
Создаем на ПК HW VSP3 - Virtual Serial Port с таким же параметрами server:port .
http://www.hw-group.com/products/hw_vsp/index_en.htmlПК (HW VSP3 – Virtual Serial Port) <---- сеть TCP/IP ----> Сервер c пакетом ser2net
<--- адаптер USB-COM ---> <--- null modem ---> COM-порт тепловычислителя ТСВР-033
Запускаем "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" , используя Универсальный просмотрщик (версия 4.0.10).
В качестве COM порта в мониторе Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" указываем Virtual Serial Port с теми же параметрами связи, что и ранее.
"Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" при открытом канале связи и при нажатии кнопки "Прибор" сообщает, что "прибор не отвечает".
IP пакеты до сервера c пакетом ser2net и обратно бегают.
Передача пакетов и данных на и из Virtual Serial Port фиксируется.
У кого есть практический опыт использования "Монитор Взлет" для подключения к удаленному COM порту тепловычислителя через виртуальный COM порт на ПК?
Что нужно настроить в "Монитор Взлет ТСРВ-03Х 63.01.03.4х" ?