ТСРВ-027 и ЭР 520Л двухтрубная закрытая система, расход теплоносителя в подающем трубопроводе превышает расход в обратном трубопроводе (часовой расход 67 на 62 соответствено) - разница как по показаниям датчиков расхода, так и на тепловычислителе. Такая проблема существует на нескольких узлах учета тепла с датчиками расхода различного диаметра условного прохода. Прошу прокомментировать или дать совет по приведению показаний в норму.
Раз смотрите по расходомеру, значит смотрите показания объемного расхода (в м3/ч).
Посмотрите на вычислителе показания массового расхода - приращения массы за час, за сутки. Посмотрите это в архивах.
При нагревании все тела расширяются, по этому объемный расход горячей воды всегда больше объемного расхода остывшей воды.