Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Neskad от 14.12.2020, 19:45:41



Название: ТСРВ-034 тепловычислитель "зависает"
Отправлено: Neskad от 14.12.2020, 19:45:41
Здравствуйте. На сельской котельной установлен ТСРВ-034.
С какого-то времени вычислитель стал периодически "зависать". При этом на экране отображаются последние просмотренные показания - m1, но подсветка не включается и на нажатия кнопок прибор не реагирует, приборные часы тоже останавливаются. После аппаратной перезагрузки прибор оживает на какое-то время, но затем ситуация повторяется вновь. В часовых архивах перед моментом сбоя иногда появляются отметки "Сбой ПТ1, Сбой ПТ2, Cбой ПТ3". После перезапуска какое-то время всё работает корректно, не считая отставших приборных часов.
Прибор 2013-2014 года выпуска.

Что может быть причиной неисправности?


Название: Re:ТСРВ-034 тепловычислитель "зависает"
Отправлено: Neskad от 15.12.2020, 13:19:49
Дополняю. Проблема совершенно точно не в самом приборе, и не в питании, а в преобразователях. Пока не ясно - в каком конкретно.