Название: ТСРВ-034 тепловычислитель "зависает" Отправлено: Neskad от 14.12.2020, 19:45:41 Здравствуйте. На сельской котельной установлен ТСРВ-034.
С какого-то времени вычислитель стал периодически "зависать". При этом на экране отображаются последние просмотренные показания - m1, но подсветка не включается и на нажатия кнопок прибор не реагирует, приборные часы тоже останавливаются. После аппаратной перезагрузки прибор оживает на какое-то время, но затем ситуация повторяется вновь. В часовых архивах перед моментом сбоя иногда появляются отметки "Сбой ПТ1, Сбой ПТ2, Cбой ПТ3". После перезапуска какое-то время всё работает корректно, не считая отставших приборных часов. Прибор 2013-2014 года выпуска. Что может быть причиной неисправности? Название: Re:ТСРВ-034 тепловычислитель "зависает" Отправлено: Neskad от 15.12.2020, 13:19:49 Дополняю. Проблема совершенно точно не в самом приборе, и не в питании, а в преобразователях. Пока не ясно - в каком конкретно.
|