Mackey
Гость
« : 11.08.2010, 09:11:05 »

Есть две проблемы.
Один прибор подключили к компьютеру и в Универсальном просмоторщике поменяли протокол связи на ASCII ModBus. после этого прибор пропал, совсем... ни в какую не хочет отвечать на команды.
И вторая, другой взлет эм, тоже подключив к компьютеру, случайно нажали программирование прибора. после этого блок индикации пишет нет связи. пломбу не снимали.
Что делать? (
Записан
M-TestER
Global Moderator
*****

Харизма: 20
Офлайн Офлайн

Сообщений: 229


Улыбаемся и машем!


« Ответ #1 : 27.08.2010, 15:54:37 »

Первая проблема.
Если переключили тогда и связывайтесь по ASCII. Включите в просмотрщике Соединение -Парfметры ModBus - выберите ASCII.
Вторая проблема...  проблемы быть не должно, после входа в программирование прибор выходит из него автоматически через минуту либо после выключения питания.
Записан

Эксперт - тот, кто знает все больше и больше о все меньшем и меньшем.

Правила форума
Mackey
Гость
« Ответ #2 : 31.08.2010, 14:48:09 »

Вообщем я неверно указал симптомы. Мне ложную информацию дали, после внимательного рассмотрения получилось вот что - на обоих приборах одна и таже проблема - блок индикации пишет нет связи. Так получилось после того как поключив к блоку индикации компьютер, в универсальном просмотрищике выставили протокол связи - ModBus ASCII. Далее происходит такая картина - блок измерения переходит на ModBus ASCII, а блок индикации - нет. Как был на ModBus RTU так и остался на нем. Итог блок индикации не видит блок измерения, и соответственно мы не можем подключится к нему, через интерфейс на блоке индикации. Проблему решили, поключившись напрямую к блоку измерения, отключив предварительно блок индикации и изменили обратно на ModBus RTU. Вопрос, как нам перевести приборы на ModBus ASCII и при этом чтобы остались работоспособные блоки индикации? Мне так кажется - это серьезная недоработка модулей индикации, при том что в руководстве по эксплуатации заявлено о поддержке ModBus ASCII
Записан
Dekir
Administrator
*****

Харизма: 35
Офлайн Офлайн

Сообщений: 339


Принимаем Ваши пожелания 7 дней в неделю 24 часа


« Ответ #3 : 07.10.2010, 18:33:35 »

Взаимодействие с "внешним" миром в случае использования блока индикации идет только чероез него, канал связи БИ-расходомер не трогайте, он всегда работает только по RTU
Записан