Название: Смарт проблема с одним из расходомеров Отправлено: shurban4ik от 09.01.2024, 11:00:35 На двух разных узлах есть одинаковая проблема-плавает обратка, пишет ошибку пустая труба и пустая труба расхода 2. Расходомеры оба после поверки на всякий случай промыли еще раз, проверили контакты всех фишек и гальванику, замерили входное напряжение. Может кто сталкивался с таким? какие еще будут идеи? ноутбком пока не могу подцепиться(((
Название: Re:Смарт проблема с одним из расходомеров Отправлено: 7in от 10.01.2024, 06:22:49 Такая же проблема, только с расходомерами на подаче на нескольких узлах.
Отключение промера пустой трубы через "монитор преобразователи измерения смарт" ничего не даёт, расход все равно остается нулевым. Название: Re:Смарт проблема с одним из расходомеров Отправлено: yura от 10.01.2024, 09:52:20 Такая же проблема, только с расходомерами на подаче на нескольких узлах. Отключение промера пустой трубы через "монитор преобразователи измерения смарт" ничего не даёт, расход все равно остается нулевым. Добрый день. А есть возможность в мониторе прочитать все данные на закладке "Доп. Настройки", сделать скриншот и приложить сюда? Посмотрим тогда что там с промером пустой трубы и контролем нулевого потенциала. |