Название: УРСв 522ц Отправлено: виталя от 31.08.2011, 16:29:16 Вот подскажите такой вопрос... вот УРСв -522ц я подключил к тсрв 027 из имп вых.tsout-, Tsout плюс
В тепловычеслитель в колодку in-, in+. Настроил 0,10 имп/л, а показания все равно невыводятся на тсрв. Подскажите в чем причина? ??? Название: Re:УРСв 522ц Отправлено: andr62 от 01.09.2011, 13:40:09 Вот подскажите такой вопрос... вот УРСв -522ц я подключил к тсрв 027 из имп вых.tsout-, Tsout плюс А какой расход на расходомере? Нужно прикинуть, с какой частотой идут импульсы.В тепловычеслитель в колодку in-, in+. Настроил 0,10 имп/л, а показания все равно невыводятся на тсрв. Подскажите в чем причина? ??? Если приходит один импульс в минуту, то на ТСРВ почти все время будет ноль, а одна секунда в минуту - весь минутный объем. Тогда надо увеличить количество импульсов на литр. А может быть наоборот, частота такая высокая, что ТСРВ ее просто аппаратно обрезает, импульсы такие короткие, что вообще не проходят через входные фильтры ТСРВ. Тогда надо уменьшать количество импульсов на литр, чтобы они шли реже. Название: Re:УРСв 522ц Отправлено: тов.Андрей от 11.09.2011, 12:46:11 А может быть наоборот, частота такая высокая, что ТСРВ ее просто аппаратно обрезает, импульсы такие короткие, что вообще не проходят через входные фильтры ТСРВ. Тогда надо уменьшать количество импульсов на литр, чтобы они шли реже. Думаю, что УРСВ "Взлет" не выдает таких импульсов, которые ТСРВ "Взлет" не может измерить. В связке источник - приемник кто-то из них один должен быть активным - т. е. запитывать линию связи. Поставьте перемычки ли бо на УРСВ (акт. выход), ли бо на ТСРВ (акт. вход). Название: Re:УРСв 522ц Отправлено: Iskatel от 12.09.2011, 14:48:16 Вот подскажите такой вопрос... вот УРСв -522ц я подключил к тсрв 027 из имп вых.tsout-, Tsout плюс А в УРСВ вообще "Универсальный выход " настроен? Он по умолчанию может быть отключен.В тепловычеслитель в колодку in-, in+. Настроил 0,10 имп/л, а показания все равно невыводятся на тсрв. Подскажите в чем причина? ??? |