Какой из вариантов спайки нужно? Только надо чтобы было RS232-USB!
А у вас между вашим переходником и прибором ещё какой то кабель есть?
Нет никакого стандарта RS232-USB. Вам нужно посмотреть в документации на ваш переходник какая у него распиновка сигналов со стороны RS232. У нашего прибора 2-RXD, 3-TXD, 5-GND. Должны быть соединены RXD-TXD, TXD-RXD, GND-GND.
Поясните пожалуйста приложенный вами лог. Вы связывались с разными приборами?? Можете удалить файл лога и попытаться связаться только с этим прибором, чтобы в логе была попытка обмена только с ним?
Потому что сейчас я вижу что в логе с 31.01.2022 14:52:11 по 31.01.2022 15:30:32 нормальный обмен с прибором по адресу 1, потом с 31.01.2022 15:34:03 по 31.01.2022 15:36:34 попытки связи с прибором по адресу 11, прибор отвечает но обрезаются длинные ответы, а с 31.01.2022 15:37:03 попытки связи опять с прибором по адресу 1 но уже без ответов.