Название: Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 21.02.2020, 08:16:23 Добрый день, может кто сталкивался, имеется тепловычислитель ТСРВ-024М, по витой паре он подключается по 485 интерфейсу к оборудованию MOXA Nport 5430, в настройках стоит режим:
TCP Server mode Порт на который приходит устройство Бодрейт 19200 Data bits 8 Stop bits 1 Parity none Flow control: RTS/CTS FIFO enabled Interface rs-485 2-wire На тепловычислителе настройки: [НастройкаСвязи_Дополнительно] ВключениеТранзита = Выкл. КоличествоЗвонков = 3 УправлениеRS232 = Однонап. ТипСоединения = Прямое ТипПротоколаModBus = ASCII СквознойРежим = Выкл. [НастройкаСвязи_] CетевойАдресУстройстваВторичника = 1 ЗадержкаОтветаПрибораВторичника = 50 CкоростьОбменапоRS232Вторичника = 19200 Суть проблемы в том что не удаётся с рабочего места через ПО Альфацентра опросить прибор, в альфацентре настроен. Витая пара не экранирована, провод прозванивали, работает, если кто сталкивался с похожим, подскажите что можно сделать чтобы решить вопрос. Спасибо Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 21.02.2020, 08:17:56 По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал?
Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.02.2020, 09:05:26 Здравствуйте!
Отключите на Moxa контроль потока, у Вас он сейчас включен: Flow control: RTS/CTS. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: I_m от 21.02.2020, 09:24:01 По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал? Насчет RTS/CTS уже сказали. Сами посудите - какие RTS/CTS на двухпроводной линии? TCP Server mode - тут от софта на клиентской стороне зависит, конечно. Real COM Mode не пробовали? И лучше Modbas RTU, конечно. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 21.02.2020, 09:33:07 Извините. Утро оно такое, читаешь, но не видишь что там, 232 или 485 )))
Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 21.02.2020, 10:10:27 По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал? Насчет RTS/CTS уже сказали. Сами посудите - какие RTS/CTS на двухпроводной линии? TCP Server mode - тут от софта на клиентской стороне зависит, конечно. Real COM Mode не пробовали? И лучше Modbas RTU, конечно. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 21.02.2020, 10:22:43 По протоколу Modbus к тепловычислителю подключается, но это непосредственно если стоять рядом с прибором, что можно сделать чтобы он по 485 интерфейсу работал? Насчет RTS/CTS уже сказали. Сами посудите - какие RTS/CTS на двухпроводной линии? TCP Server mode - тут от софта на клиентской стороне зависит, конечно. Real COM Mode не пробовали? И лучше Modbas RTU, конечно. При Real COM mode 102 Но, эти ошибки выдаются в Альфацентр коммуникатор. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Иван Кривокора от 21.02.2020, 13:17:27 Здравствуйте.
Я, конечно, прошу прощения за озвучивание столь очевидных вещей, но вы A и B местами меняли в рамках эксперимента? A и B на взлетовском оборудовании может не соответствовать A и B на оборудовании других производителей. И, как вам выше верно посоветовали, лучше включить режим Modbus RTU. Сомневаюсь, что в используемом вами софте реализована поддержка Modbus ASCII. Это нужно сделать в первую очередь. С уважением, Кривокора Иван Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: I_m от 21.02.2020, 13:36:20 При TCP Server mode выдает ошибку 320 При Real COM mode 102 Но, эти ошибки выдаются в Альфацентр коммуникатор. Раз Вы пользуетесь этим софтом, то и посмотрите в его документации - что означают эти ошибки. Думаю, что там же есть рекомендации для выбора режима портов Moxa Nport (real com или tcp server). Про А и B Иван выше совершенно верно сказал - самое очевидное не всегда первым в голову приходит ;D Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 10.03.2020, 09:09:59 А не подскажите ещё такой вопрос, приборы взлёта ТСРВ-027, 024м могут работать с АЛЬФАцентром?
Из описание на сайте Альфацентра указано что могут, хотелось бы понять как именно они друг с другом работают Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2020, 07:56:40 У каждого прибора должен быть свой уникальный сетевой адрес в сети (1, 2, 3 и т.д.).
Приборы объединенные по RS-485 друг с другом никак не взаимодействуют, они всего лишь ведомые устройства, их задача отвечать на запросы, и отвечают они только на те запросы от ведущего устройства (ПК, модем и т.п.) в которых их сетевой адрес совпал с адресом в запросе, т.е. на запрос к прибору с адресом 1 будет отвечать только прибор с этим адресом, остальные будут молчать. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 11.03.2020, 10:29:34 У каждого прибора должен быть свой уникальный сетевой адрес в сети (1, 2, 3 и т.д.). Правильно ли я вас понимаю что под адресом вы имеет ввиду IP-адрес?Приборы объединенные по RS-485 друг с другом никак не взаимодействуют, они всего лишь ведомые устройства, их задача отвечать на запросы, и отвечают они только на те запросы от ведущего устройства (ПК, модем и т.п.) в которых их сетевой адрес совпал с адресом в запросе, т.е. на запрос к прибору с адресом 1 будет отвечать только прибор с этим адресом, остальные будут молчать. Я к чему интересуюсь, например на работе имеется асинхронный сервер который сделан на оборудовании MOXA, прибор имеет адрес, к самому NPort подключиться возможность есть, но загвоздка в том, что опрос через Альфацентр не у всех удаётся провести, например показания не выводят, интересуюсь я с той целью чтобы понять на что стоит обращать внимание у приборов Взлёта, чтобы исключать возможности неполадок с ними. По поводу соединения, связь есть, но данных нет. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2020, 10:38:29 Нет, я не про IP-адрес, а про Modbus-адрес прибора.
Подавляющее большинство приборов Взлет (за исключением очень старых приборов) общаются именно на протоколе Modbus. Ethernet конвертер может быть один, а приборов к нему подключенных по RS-485 может быть несколько, у каждого их них должен быть свой уникальный Modbus-адрес. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 11.03.2020, 13:00:25 Нет, я не про IP-адрес, а про Modbus-адрес прибора. А как можно проверить какой Modbus адрес у прибора? Если не ошибаюсь, то почему т о связной номер у всех 1 был, может его тоже стоит на разные менятьПодавляющее большинство приборов Взлет (за исключением очень старых приборов) общаются именно на протоколе Modbus. Ethernet конвертер может быть один, а приборов к нему подключенных по RS-485 может быть несколько, у каждого их них должен быть свой уникальный Modbus-адрес. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2020, 13:26:23 В меню самого прибора в настройках Вы можете все найти. РЭ к прибору всегда в помощь.
Адрес по умолчанию у наших приборов 1, это нормально. Разные адреса нужны только тогда, когда несколько приборов соединены между собой, по RS-485, не стоит их менять, если у Вас к каждому адаптеру/конвертеру подключен только один прибор. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 11.03.2020, 14:10:33 В меню самого прибора в настройках Вы можете все найти. РЭ к прибору всегда в помощь. У каждого стоит 1, но, они между собой не соединены, скорее что каждый вычислитель по RS-485 приходит на порт Nportа и уже на них можно отследить передаёт ли данные или нет, но вот в Альфацентре почему то не все данные можно увидетьАдрес по умолчанию у наших приборов 1, это нормально. Разные адреса нужны только тогда, когда несколько приборов соединены между собой, по RS-485, не стоит их менять, если у Вас к каждому адаптеру/конвертеру подключен только один прибор. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2020, 14:17:02 Не все данные - это уже вопросы к тому софту, которым пользуетесь. Мы с "Альфа-центром" не знакомы.
Если бы Вы пользовались Взлет СП, то получали бы все данные, которые есть в наших приборах. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 11.03.2020, 14:24:58 Не все данные - это уже вопросы к тому софту, которым пользуетесь. Мы с "Альфа-центром" не знакомы. А параллельно Взлет СП можно настроить чтобы не было конфликтов с Альфацентром?Если бы Вы пользовались Взлет СП, то получали бы все данные, которые есть в наших приборах. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: Дмитрий Пархоменко от 11.03.2020, 14:46:11 Настроить можно.
Конфликт конечно будет, при одновременной попытке опроса. Работа двух комплексов будет возможной только по очереди. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: I_m от 11.03.2020, 15:12:09 Конфликт конечно будет, при одновременной попытке опроса. Работа двух комплексов будет возможной только по очереди. NPort умеет сериализовать запросы. Будет по очереди, примерно так, как если бы опрашивалось через АСЕВ-040. Кол-во одновременных подключений на NPort только проверить, увеличить, если нужно. Название: Re:Взлёт ТСРВ-024М, витая пара, moxa nport и альфацентр Отправлено: milver от 13.03.2020, 09:14:28 Думаю что стоит ещё информацию собрать у представителей Альфацентра, спасибо за информацию
|