Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП4 => Тема начата: Энерго_алексей от 31.05.2021, 10:20:46



Название: Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
Отправлено: Энерго_алексей от 31.05.2021, 10:20:46
Добрый день с толкнулся с такой проблемой именно теплосчётчик МКТС при  формирование отчёта в приборах все хорошо, при формирование отчета в точках учёта нету t2 скрины прикрепил как с этим бороться????П.С перезапись данных делал не помогает.


Название: Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
Отправлено: dimoniche от 31.05.2021, 11:25:09
Здравствуйте.

Просьба прислать на наш почтовый ящик экспорт параметров настройки этой точки учета с архивными данными и шаблон вашей отчетной формы.


Название: Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
Отправлено: Энерго_алексей от 31.05.2021, 14:22:46
Отчетная форма заводская стандартная, если вы имеете по точке учета.


Название: Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
Отправлено: Энерго_алексей от 31.05.2021, 16:46:13
Здравствуйте.

Просьба прислать на наш почтовый ящик экспорт параметров настройки этой точки учета с архивными данными и шаблон вашей отчетной формы.


Название: Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
Отправлено: dimoniche от 31.05.2021, 16:48:39
Разобрались, в архив точки учета шло средневзвешенное значение температуры, которое не рассчитывалось прибором в случае отрицательных масс.
Исправили, теперь в архив точки учета попадают только средние температуры, которые рассчитываются прибором всегда.

Исправление появится в ближайшей сборке.


Название: Re:Точки учёта МКТС теплосчётчик.....
Отправлено: Энерго_алексей от 01.06.2021, 15:11:18
Разобрались, в архив точки учета шло средневзвешенное значение температуры, которое не рассчитывалось прибором в случае отрицательных масс.
Исправили, теперь в архив точки учета попадают только средние температуры, которые рассчитываются прибором всегда.

Исправление появится в ближайшей сборке.
Все спасибо за оперативность.