Форум АО "ВЗЛЕТ"

Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: сазонов от 30.03.2009, 16:55:11



Название: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: сазонов от 30.03.2009, 16:55:11
Как настроить ТСРВ-023 по итоговым расчётным формулам если 1 и 2 канал отопление (закрытая) ,3 канал холодная вода(тупиковая),4 канал холодная вода(тупиковая).


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: maxx от 30.03.2009, 17:41:06
http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re1_e_tsrv023x_1.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re1_e_tsrv023x_1.pdf)
http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re2_e_tsrv023x_1.pdf (http://www.vzljot.ru/files/docs/2/re2_e_tsrv023x_1.pdf)
Почитайте на досуге, останутся вопросы пишите.


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: Гульнара от 03.08.2009, 11:31:46
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно подключить к третьему каналу ТСРВ-023 датчик температуры один, будет ли он показывать данные. При этом первый и второй канал работают исправно.
Схема подключения обычная?


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: maxx от 03.08.2009, 14:07:50
Цитировать
Подскажите пожалуйста можно ли дополнительно подключить к третьему каналу ТСРВ-023 датчик температуры один, будет ли он показывать данные. При этом первый и второй канал работают исправно.
Схема подключения обычная?

Уважаемая Гульнара, прошу Вас разъясните пожалуйста, что означает "дополнительно" и "обычная схема". К сожалению я не знаком с подобными сленговыми  выражениями.
Спасибо.


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: Гульнара от 05.08.2009, 09:48:29
я имела в виду схема подключения такая же как дана в инструкции?
А дополнительно, т.е. к третьему каналу подключить один датчик температуры и все.


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: maxx от 05.08.2009, 12:26:06
Цитировать
я имела в виду схема подключения такая же как дана в инструкции?
:o ??? ;D
 Ок, предположим что у Вас закрытая двухтрубная схема.
У ТСРВ-023 есть возможность подключения до шести ПТ. Подключаете Ваш ПТ, настраиваете ТВ в соответствии с РЭ...


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: Гульнара от 26.08.2009, 13:33:11
Подскажите пожалуйста, подключила ПТ к третьему канулу.третий канал вторая теплосистема. (Первая теплосистема работает исправно.) По состоянию канала выдаёт отказ теплосистемы, по состоянию теплосистемы отказ ПТ определяющего энтальпию для первого члена в формуле W2 и простой теплосистемы. Формулы задавала согласно приложению Ж Рук. по экспл. ч.1.  ???


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: maxx от 26.08.2009, 17:59:28
Уточните пожалуйста, Вы температуру третьего канала хотите просто архивировать, или желаете что бы эта температура участвовала в каких либо расчетах? Напишите какие формулы для расчета тепловой энергии и hi(ρi)  Вы установили. Измеряется ли температура третьего канала  в "Точках". 


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: Гульнара от 27.08.2009, 08:05:45
Здраствуйте!
Для расчетов эта температура нам не нужна. В режиме СЕРВИС в точке 3 в строке преобразователи выбрала только Т (преобразователь температуры), но в строке t= пишет отказ датчика.


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: maxx от 27.08.2009, 11:51:30
Цитировать
t= пишет отказ датчика

Ну, собственно, от этого и "пляшите". Проверьте соответствие типа термометра, правильность подключения и тп.


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: lbv от 27.08.2009, 13:24:26
Еще один вопрос. А Вы вместо отсутствующих датчиков перемычки поставили? Если нет, то и этот работать не будет.


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: Гульнара от 28.08.2009, 10:28:59
Цитировать
Проверьте соответствие типа термометра, правильность подключения
Тип "Взлет ТПС", подключение согласно приложению Д, РЭ. Перемычки стоят на контактах LEAD4A и LEAD4B; LEAD5A и LEAD5B; LEAD6A и LEAD6B.


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: maxx от 28.08.2009, 11:15:03
Чему равно значение измеренного сопротивления в "точках"?


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: Гульнара от 01.09.2009, 15:32:54
Возможен ли отказ датчика из за того что он стоит не в паре?


Название: Re: ТСРВ-023 настройка
Отправлено: maxx от 02.09.2009, 10:54:21
Если поставлены перемычки на незадействованных  каналах температуры, все должно работать.