dimoniche
Global Moderator
Харизма: 21
Офлайн
Сообщений: 564
|
|
« Ответ #3 : 23.01.2018, 19:22:50 » |
|
Не все тепловычислители умеют копить в минус (я только один такой знаю), обычно смена направления потока в вычислителях трактуется как смена сезона (зима/лето). Например в тсрв-042 или тсрв-024м можно завести сигнал смены потока (реверс) с расходомера и пользоваться им для смены расчетной теплосистемы.
Можно так же в расходомере настроить частотный выход так, что бы на одном выдавался только положительный объем, на другом только отрицательный. Дальше просто завести их на трубопроводы в вычислитель, но тут не будет стандартных схем учета, только пользовательские.
|