Название: про время наработки ЭРСВ Отправлено: dmitryt от 19.08.2011, 08:26:43 Как понять фразу "Пределы допускаемой относительной погрешности регистрации времени наработки – ±0,1 %"
Это расходомер может в +- 86 секунд в сутки уходить? Название: Re:про время наработки ЭРСВ Отправлено: M-TestER от 19.08.2011, 11:01:17 Не более 86 секунд в сутки. В любую сторону. Реально конечно намного меньше.
Название: Re:про время наработки ЭРСВ Отправлено: dmitryt от 19.08.2011, 11:40:22 это я полагаю касается расходомеров с индикацией или всех?
Название: Re:про время наработки ЭРСВ Отправлено: andr62 от 21.08.2011, 12:20:19 Как понять фразу "Пределы допускаемой относительной погрешности регистрации времени наработки – ±0,1 %" Речь идет не о встроенных часах/календаре, а именно о времени наработки. В момент включения/отключения измерение времени работы начинается не одновременно с подачей питания, а после рестарта внутренней программы. И прекращение работы тоже происходит не сразу, какое-то время процессор живет на конденсаторе из источника вторичного питания. Поэтому при включениях/отключениях время наработки измеряется с некоторой погрешностью.Это расходомер может в +- 86 секунд в сутки уходить? А требование измерения времени с погрешностью ±0,1 % прописано в "Правилах учета тепловой энергии и теплоносителя" в разделе 5.2. |