Отправлено: kalinin от 25.06.2009, 07:14:05
 ??? вот сталкнулись с такой проблемой : в одно прекрасное время в тёмное время суток с удалённого узла по GSM перестала идти информация, как выяснилось АСПВ-010 издох((, решили заменить на преобразователь интерфейсов МОХА , локально через неё приборы опрашиваются, а вот через GSM не хотит, связь модемов происходит а ответа от прибора не вижу, через Visikal Pro M когда идёт запрос обмен данными видно по индикации на МОХА но оказалось что программа эта не работает с Ультразвуковыми измерителями, ВОПРОС:::::::: АСПВ обязателен??????????? или можно всё таки обойтись без него?:


Название: Re: Обмен данными по GSM без АСПВ-010?
Отправлено: lbv от 25.06.2009, 09:09:53
Приборы Взлет используют протокол Modbus RTU, в котором важное значение имеют временные интервалы между байтами. GSM-модем их не выдерживает, связь нарушается. АСПВ-010 устраняет эти разрывы, а MOXA - нет.
Для устойчивой связи нужно теперь использовать вместо АСПВ адаптер АСЕВ-040 или АССВ-030. Комплекс Взлет СП рассчитан в основном на работу с АССВ-030.


Название: Re: Обмен данными по GSM без АСПВ-010?
Отправлено: kalinin от 26.06.2009, 06:51:17
как не странно lbv но и через МОХА тоже работает, таймаут выставили в 5000 мс, и в программе Взлёт СП создали просто одиночные приборы и связь сделали по модему, вот и всё) только одного не понимаю почему когда создаётся одиночный прибор нельзя адрес менять, а изменить можно только Метку............. да и что такое метка? может подскажете?


Название: Re: Обмен данными по GSM без АСПВ-010?
Отправлено: lbv от 26.06.2009, 07:56:53
Ну, это не очень странно. Если передаваемый объем информации небольшой, то и разрывы в передаче будут редко. Кроме того, это же на каждый прибор нужно навешивать по преобразователю и по модему. Если приборы объединены в группу, то и модем нужен один, и симка одна. А для объединения и нужно ставить или АССВ-030, тогда и модема не нужно, или АСЕВ-040, который протоколы преобразует так же как и АССВ, только GSM-связь не обеспечивает, нужен модем.