Все, что отображается на экране ТСРВ-026М, описано во второй части "Руководства по эксплуатации ТСРВ-026М"
http://www.vzljot.ru/files/docs/152/re2_tsrv026.pdf. Если Вам самому лень читать документацию и Вы ждете, что кто-то прочитает и перескажет, то пожалуйста.
1) Про восклицательный знак - стр. 21 Нештатные ситуации.
6.2. Зафиксированные в тепловычислителе НС отображаются:
- одним или двумя восклицательными знаками в окнах индикации
основного меню и текущих значений измеряемых параметров в те-
плосистеме и трубопроводах;
- знаком «×» в знакопозиционном коде состояния теплосистемы –
подменю Теплосистема / Расч. данные / Ст. ТС;
- знаком «×» в знакопозиционном коде состояния трубопроводов –
подменю Теплосистема / Трубопроводы / Ст ТР1 (2,…,4);
- сообщением о виде (критерии) НС, отображаемом после активиза-
ции окна кода состояния.
2) и 3) Установка типа ИКИ и контроль питания - это Ваше решение. Настройка контроля питания описана на стр. 14. Заводская рекомендация - включать контроль питания расходомера.
Чтобы сделать активным расходомер ЭРСВ 440 Лайт Плюс, нужно установить дополнительный модуль активных выходов, который идет в комплекте с расходомером.
4) Фактическая частота с расходомера при отсутствии импульсов будет 0 Гц.
5) Знакопозиционные коды состояния описаны на стр. 38. В Вашем случае сработали нештатные ситуации 3 и 6 (отсчет справа налево).
6) Ограничение по входной частоте 100 Гц - аппаратное. Тепловычислитель ТСРВ-026М физически не может воспринять частоту выше, чем 100 Гц.