Чтобы НС1 возникла в ТСРВ034 ее надо сначала настроить в вычислителе, и уж что вы там настроите на то она и будет реагировать. а вариантов там много опять же отсылка к руководству. А если не знаете нужна ли вам эта НС, то лучше убрать все и оставить только обработку по отключению питания для ресурсников обычно хватает
Здравствуйте, инспекторы энергосбыта проверяют соответствие настроек тепловычислителя с рабочим проектом, поэтому "убрать всё из настроек НС" и оставить минимум совсем не вариант!!! В своём вопросе выше я указал, что все настройки выполнены согласно рабочего проекта объекта и выполнены верно, меня интересуют возможные физические причины в теплосистеме здания, вызывающие НС1 (условие-обратка больше подачи, реакция-уравнивает их)