Добрый день. Необходимо снять показания с тепловычислителя при помощи ноутбука (один Windows 7, другой Windows 10). Есть кабель USB-RS232, кабель мама-мама (RS232), с их помощью я подключался к приборам ТСРВ - 031, 032 с помощью программ:
- Отчет ТСРВ 03х
- Универсальный просмотрщик
- Взлет СП4
Ни одна программа не подключается к приборам.
в программе Взлет СП. Клиент выдает ошибку: "Прибор не найден. Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения"
в программе Унив. просмотрщик: "Нет связи с прибором, ошибка контрольной суммы"
в программе "Отчет ТСРВ 03х": "Re 03x: Истек тайм-аут ожидания" Примерно так. Все настройки RS232 в приборе проверялись (скорость потока 4800, управление потоком - нет, адрес сети - 1, подключение прямое). Прикладываю фото
P.S. Этим же ноутбуком, кабелем и программой Отчет ТСРВ 02х Успешно подключались к прибору ТСРВ 026м.
Заранее спасибо за ответы!
Здравствуйте!
Сообщение об ошибке ("Ошибка 100: Неверный адрес источника сообщения") полученное от Взлет СП4 говорит о несогласованности настроек формата на последовательной интерфейсе (COM-порте).
1. еще раз перепроверьте
номер используемого COM-порта,
скорость обмена и
адрес прибора;
2. установите параметр "
Управление" в "
нет" (Параметры RS232);
3. установите параметр "
Тип соединения" в "
прямое" (Параметры RS232).