Название: диспетчеризация Отправлено: ЕвгенийД от 20.01.2014, 15:34:34 Стоит задача диспетчеризировать тепловые пункты по Ethernet.
2 узла учета на ТСРВ-033 и ТСРВ-026М. Находятся рядом - на расстоянии 50 метров. Полагаю требуется следующее оборудование: АСЕВ-040 - 2 шт. ADN1524 - 1 шт. адаптер ОВЕН АС3-М -024 - 1 шт. (для отдаленного на 50 метров ТСРВ-026М, питание от его же источника) кабели для соединения АСЕВ с тепловычислителем ПО ВзлетСП на 2 рабочих места Этого достаточно? Прошу рекомендаций по составу оборудования и ценам для принятия решения руководством и формирования заявки на приобретение. Название: Re:диспетчеризация Отправлено: Vladimir от 20.01.2014, 18:09:33 Может стоит напрямую обратиться. Здесь не скоро ответят
Название: Re:диспетчеризация Отправлено: ЕвгенийД от 21.01.2014, 06:35:28 Уже пробовал - пустили по большому кругу.
Название: Re:диспетчеризация Отправлено: spa от 21.01.2014, 07:48:44 Непонятно назначение адаптера ОВЕН? Место его подключения?
Название: Re:диспетчеризация Отправлено: ЕвгенийД от 21.01.2014, 09:00:00 ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485.
Все оборудование вместе с ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet. Название: Re:диспетчеризация Отправлено: spa от 21.01.2014, 10:30:01 ТСРВ-026М находятся на расстоянии 50 метров от шкафа с оборудованием для связи и подключается через RS485. Все оборудование вместе с ТСРВ-033 предполагается расположить в отдельном шкафу и туда же Ethernet. Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev. Одно предупреждение, при интенсивном использовании RS232 у ТСРВ033 батарейку придется менять чаще, чем раз в 4 года. Название: Re:диспетчеризация Отправлено: Vladimir от 21.01.2014, 13:14:43 Уже пробовал - пустили по большому кругу. А можно поподробнее об этом, можно в личку Название: Re:диспетчеризация Отправлено: ЕвгенийД от 22.01.2014, 11:38:57 Я человек в этом деле новый - не хочу никого обидеть!
Название: Re:диспетчеризация Отправлено: yurik от 22.01.2014, 12:45:23 Вам понадобится АСЕВ-040 - 2 шт., источники питания, модемные кабели должны идти в комплекте к адаптерам.
Цитировать Т.е связка такая ТСРВ026>RS232>oven>485>asev. Зачем городить огород с RS-485, если можно смонтировать АСЕВ-ы рядом с вычислителями, спокойно подключить их к тепловычислителям модемным кабелем по RS-232 (1,5м), а от АСЕВ до ПК тянуть Ethernet линию.Название: Re:диспетчеризация Отправлено: ЕвгенийД от 22.01.2014, 14:25:26 спасибо за совет!
Вычислитель уже смонтирован (50 метров от шкафа) - переносить для нас очень сложно Название: Re:диспетчеризация Отправлено: MaxxWell от 25.01.2014, 19:05:47 У вас АСЕВ-040 прикручен к 50-метровому шкафу анкерными болтами? :o
Пошто вы его перенести не желаете поближе к ТСРВ-026 и готовы возюкаться с дополнительным преобразователем, добавляющим головной боли в настройке? Название: Re:диспетчеризация Отправлено: ЕвгенийД от 27.01.2014, 11:10:10 Это на заводе, здесь сложности другого порядка. Изменения в проект нужно согласовывать с ген проектировщиком.
Да и кусок кабеля даже приобрести проблема. Как мне заказать ПО Взлет? У меня 3 взлетовских тепловычислителя и один ВКТ5. Название: Re:диспетчеризация Отправлено: MaxxWell от 28.01.2014, 11:06:39 Как мне заказать ПО Взлет? http://www.vzljot.ru/headquarters (http://www.vzljot.ru/headquarters) |