Отправлено: Iskatel от 10.11.2012, 18:21:55
Доброго времени суток всем форумчанам! Стоит задача на базе "Взлёт СП", используя АСЕВ 040 - "увязать в сеть" 4 уровнемера и один регистратор параметров на основе ТСРВ 026. Т.к.  у 026-го нет 485 интерфеса - планируется установить адаптер RS232\RS485 для подключения к шине.
 АСЕВ - ПК - по  Ethernet. 
Нигде не нашел в инструкции максимальное расстояние для кабеля Ethernet.


Название: Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Отправлено: yurik от 10.11.2012, 19:33:41
Почти как RS-485, порядка 400 метров по ethernet вполне должно хватить.


Название: Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Отправлено: Vladimir от 10.11.2012, 21:30:19
Доброго времени суток всем форумчанам! Стоит задача на базе "Взлёт СП", используя АСЕВ 040 - "увязать в сеть" 4 уровнемера и один регистратор параметров на основе ТСРВ 026. Т.к.  у 026-го нет 485 интерфеса - планируется установить адаптер RS232\RS485 для подключения к шине.
 АСЕВ - ПК - по  Ethernet. 
Нигде не нашел в инструкции максимальное расстояние для кабеля Ethernet.

Я думаю стоит поискать в гугле


Название: Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Отправлено: Iskatel от 11.11.2012, 00:01:02
А такая "комбинация" (соединение) приборов работоспособна-(о)? Не ошибаюсь я в реализации запланированной схемы сбора информации?


Название: Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Отправлено: Iskatel от 11.11.2012, 11:13:22
А такая "комбинация" (соединение) приборов работоспособна-(о)? Не ошибаюсь я в реализации запланированной схемы сбора информации?
...... 100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2.


Название: Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Отправлено: yurik от 12.11.2012, 08:41:11
Если детально посмотреть, то АСЕВ-040 использует стандарт Ethernet 10 BASE-T.
Цитировать
10BASE-T — для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров.


Название: Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Отправлено: yurik от 12.11.2012, 08:46:12
При нехватке длины кабеля для ethernet-а, можно удлинять кабель для RS-485 (до 200 м).


Название: Re:АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Отправлено: Iskatel от 12.11.2012, 12:10:41
При нехватке длины кабеля для ethernet-а, можно удлинять кабель для RS-485 (до 200 м).

Ориентировочно 350 м. Если декларируется расстояние для 485-го 1200 м - значит будем опираться на его возможности.