Автор Тема: Ошибочные данные при считывании с IRZ модемов  (Прочитано 6331 раз)
Валерий Каширин
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« : 01.10.2021, 08:46:01 »

Версия Взлет СП - 4.0.30.9
При считывании через IRZ модем АТМ2-232 при плохой связи в базу данных часто попадают ошибочные данные, помогает только переснятие показаний, иногда даже 3 и 4 переснятия приходится делать. Если возможность как-то выставить коррекцию ошибок передачи данных? Или эта проблема решена в новых версиях Взлет СП?
На текущей момент достоверность получения данных при помощи IRZ модемов - очень низкая.
Записан
Дмитрий Пархоменко
Global Moderator
*****

Харизма: 34
Офлайн Офлайн

Сообщений: 1697



« Ответ #1 : 01.10.2021, 09:46:09 »

Здравствуйте!

Пока не ясно в чем именно проблема.
Уточните, пожалуйста, что за тип прибора, что именно не так с данными? Приложите скриншоты.

Между версиями 4.0.30 и 4.0.37 изменений было конечно много.
Вы можете попробовать поставить свежую версию Взлет СП на отдельную машину, к примеру с демо-лицензией, и попробовать собрать данные с проблемных приборов., сравнить
Записан
Валерий Каширин
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #2 : 01.10.2021, 10:54:17 »

Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.


* Пример 1.jpg (364.74 Кб, 1622x632 - просмотрено 417 раз.)

* Пример 2.jpg (360.7 Кб, 1622x633 - просмотрено 439 раз.)
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #3 : 01.10.2021, 11:25:02 »

Здравствуйте.
В первую очередь, надо уточнить, какой именно прибор вы используете. Вероятно, вы используете не ВКТ-7, а ВКТ-7М. ВКТ-7М - проблемный прибор. Теплоком приостановил выпуск и поддержку этих приборов.
Записан
Валерий Каширин
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #4 : 01.10.2021, 14:15:34 »

Здравствуйте.
В первую очередь, надо уточнить, какой именно прибор вы используете. Вероятно, вы используете не ВКТ-7, а ВКТ-7М. ВКТ-7М - проблемный прибор. Теплоком приостановил выпуск и поддержку этих приборов.

Нет, там именно ВКТ-7.
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #5 : 01.10.2021, 16:21:04 »

Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.
У меня такая же ситуация с 2 приборами и они подключены по GPRS USR-730 может весь месяц показывать 2.55 градуса что по прямой что по обратке. Перезаписывание помогает с первого раза но тоже уже надоело постоянно перезаписывать данные.
Записан
spa
Global Moderator
*****

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 116


« Ответ #6 : 05.10.2021, 14:12:19 »

Цитировать
Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.
На первом скрине прибор 988241, на втором - 98824, верно?
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #7 : 05.10.2021, 18:16:23 »

Вот 2 прибора которые на автомате с пустыми данными стоит тока в ручную перезаписать как данные появляються.


* Screenshot_4.jpg (147.41 Кб, 923x746 - просмотрено 416 раз.)

* Screenshot_5.jpg (145.8 Кб, 999x716 - просмотрено 396 раз.)
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #8 : 05.10.2021, 18:18:14 »

Вот 2 прибора которые на автомате с пустыми данными стоит тока в ручную перезаписать как данные появляються.
Это тока GPRS-730 могу на вашу сторонну удаленно настроить модем.
Записан
Иван Кривокора
Global Moderator
*****

Харизма: 17
Офлайн Офлайн

Сообщений: 596


« Ответ #9 : 05.10.2021, 20:54:46 »

Алексей,

Давайте попробуем. Настройте, пожалуйста, на нас ваш модем. Посмотрим, что возвращают приборы. Доступ к приборам обсудим по почте.

Что касается плохой связи и ошибок передачи данных в сетях gsm, то, очевидно, это здесь не при чем. У приборов ВКТ-7 протокол modbus; присутствует контрольная сумма crc16; Взлет СП при обработке ответов всегда в первую очередь проверяет контрольную сумму ответа; если целостность нарушена, то будут переспросы и соответствующая ошибка при их исчерпании.

С уважением,
Кривокора Иван
Записан
Энерго_алексей
Наш человек
***

Харизма: 9
Офлайн Офлайн

Сообщений: 905


« Ответ #10 : 06.10.2021, 07:39:43 »

Алексей,

Давайте попробуем. Настройте, пожалуйста, на нас ваш модем. Посмотрим, что возвращают приборы. Доступ к приборам обсудим по почте.

Что касается плохой связи и ошибок передачи данных в сетях gsm, то, очевидно, это здесь не при чем. У приборов ВКТ-7 протокол modbus; присутствует контрольная сумма crc16; Взлет СП при обработке ответов всегда в первую очередь проверяет контрольную сумму ответа; если целостность нарушена, то будут переспросы и соответствующая ошибка при их исчерпании.

С уважением,
Кривокора Иван
Иван напомните мне ваш ip и порт в личку или на почту.
Записан
Валерий Каширин
Пользователь
**

Харизма: 0
Офлайн Офлайн

Сообщений: 9


« Ответ #11 : 06.10.2021, 13:48:58 »

Цитировать
Во вложении скрины данных при считывании одного и того же прибора - в данном случае ВКТ-7.
На первом скрине данные сняты вчера, на втором - сегодня. И они разные и при этом частично совпадают, но отличаются от данных, снятых с прибора напрямую, но тоже частично.
На первом скрине прибор 988241, на втором - 98824, верно?
На обоих скринах один и тот же прибор. Просто Взлет СП не дает создать два одинаковых прибора, пришлось создавать дубль вручную, а изначальному прибору добавлять 1 в конце серийника.
Записан
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 252


« Ответ #12 : 08.10.2021, 05:07:01 »

не знаю проблема аналогична или нет, но ситуация очень похожа вычислитель тсрв026м модем irz21a(b). суточные архивы косячит со страшной силой и не знаю в чем проблема вычислитель или модем? сделал прям только что отчет и следом переснял данные с 4 числа с перезаписью и результат на лицо.


* irz.JPG (74.21 Кб, 721x271 - просмотрено 386 раз.)

* irz2.JPG (76.89 Кб, 729x269 - просмотрено 392 раз.)
Записан
shurban4ik
Наш человек
***

Харизма: 2
Офлайн Офлайн

Сообщений: 252


« Ответ #13 : 08.10.2021, 05:14:02 »

очень пугает даже не 4,5,6 а 7 число посмотрите на гику. все числа почти совпадают (кроме делта М), а гига аж в два раза прыгнула. Дай бог если проблема с вычислителем или модемом это еще куда не шло, а если это СП4???
Записан
alexbyt
Пользователь
**

Харизма: 1
Офлайн Офлайн

Сообщений: 71


« Ответ #14 : 08.10.2021, 07:36:37 »

Есть аналогичная проблема с ВКТ-7. Заметил, что чем хуже связь, тем больше вероятность ошибок. Модемы стоят SprutNet (часть BGS2, часть Pro2). Думаю модемы не при чем.