Форум АО "ВЗЛЕТ"

Автоматизация и диспетчеризация => Взлет СП3 => Тема начата: yurik от 31.08.2012, 11:28:03



Название: АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: yurik от 31.08.2012, 11:28:03
Возможна ли работа АССВ-030 с КМ-5 по RS-485 без использования преобразователя АПИ-5? Или все-таки от покупки переходников АПИ-5 никуда не деться?


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: vsp от 31.08.2012, 13:51:28
При настройке АССВ-030 на вкладке Дополнение выключите опцию Пауза на приеме. Должно работать.


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: yurik от 31.08.2012, 17:30:45
Блин ну написали бы об этом в руководстве по АССВ!


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: Vladimir от 01.09.2012, 11:10:27
Блин ну написали бы об этом в руководстве по АССВ!

КМ-5 не наш прибор. Пусть в РЭ на него пишут


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: yurik от 01.09.2012, 19:26:34
КМ-5 не наш прибор. Пусть в РЭ на него пишут
Вы свои адаптеры связи и Взлет СП позиционируете, как средство диспетчеризации приборов разных производителей. А когда речь заходит о подключении этих сторонних приборов, потом открещиваетесь от них.


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: Vladimir от 01.09.2012, 19:35:34
Не открещиваемся, а не пропагандируем. Вам же ответили


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: yurik от 03.09.2012, 09:49:32
Не открещиваемся, а не пропагандируем. Вам же ответили
Ничего себе не пропагандируете стороннюю продукцию. Описанная в РЭ схема требует приобретения у стороннего производителя дополнительного преобразователя АПИ-5, который по сути не нужен, а о связи без преобразователя через RS-485 ни слова.


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: Vladimir от 03.09.2012, 10:13:28
Для чего нужен АПИ-5????????????????


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: I_m от 03.09.2012, 15:23:52
Для чего нужен АПИ-5????????????????
преобразователь 485/232
http://www.tbnenergo.ru/periferiynyie-ustroystva/


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: Vladimir от 03.09.2012, 16:12:14
Именно, так ТБН заявляет, а не Взлет. Взлет то зачем виноватым делать, что производитель представил, то и пишем. Для своих приборов еще можем и подправить


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: yurik от 03.09.2012, 17:51:54
Адаптер связи и Взлет СП ваши? Связь стороннего прибора под взлетовский адаптер наверняка ваши инженеры разрабатывают и тестируют. Вот и напишите в РЭ как удобнее подключать.  ;)


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: Vladimir от 04.09.2012, 06:58:52
Адаптер связи и Взлет СП ваши? Связь стороннего прибора под взлетовский адаптер наверняка ваши инженеры разрабатывают и тестируют. Вот и напишите в РЭ как удобнее подключать.  ;)

Наши, наши, только ничего мы не разрабатываем, а пишем как скажет производитель ТС. Пусть они в РЭ напишут, как подключать к АССВ )


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: yurik от 05.09.2012, 10:40:41
Наши, наши, только ничего мы не разрабатываем, а пишем как скажет производитель ТС. Пусть они в РЭ напишут, как подключать к АССВ )
Сами то в это верите? Ваши коммуникаторы. Их тестированием со сторонними приборами занимаетесь тоже вы. Даже обмен в АССВ, АСЕВ вы скрываете и сторонним разработчикам не открываете, чтоб ваши адаптеры не могли свободно использоваться в сторонних системах диспетчеризации. ;)


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: Vladimir от 06.09.2012, 09:41:50
Цитировать
Даже обмен в АССВ, АСЕВ вы скрываете и сторонним разработчикам не открываете, чтоб ваши адаптеры не могли свободно использоваться в сторонних системах диспетчеризации.

Нам это надо?

Я никак не пойму, чего Вы от нас добиваетесь? Чтобы мы грохнули производство расходомеров, вычислителей и термометров, а занимались исключительно адаптацией чужих приборов?


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: yurik от 06.09.2012, 19:11:35
Я никак не пойму, чего Вы от нас добиваетесь? Чтобы мы грохнули производство расходомеров, вычислителей и термометров, а занимались исключительно адаптацией чужих приборов?
Наизнанку так переворачивать не надо. Доработайте руководства по эксплуатации адаптеров связи по части их подключения к сторонним приборам оптимальным способом. И все норм будет ;)


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: Vladimir от 07.09.2012, 10:11:46
Что то конечно допишут, но идеала не ждите. Просто потому, что сторонние приборы имеют массу особенностей, делиться которыми с нами не хотят, а самим вылавливать - долго и дорого. Вот стандартизуют все, тады проблем ваще не будет (это я так, иронизирую)


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: teplo18 от 02.04.2013, 09:58:07
При настройке АССВ-030 на вкладке Дополнение выключите опцию Пауза на приеме. Должно работать.

если правильно понимаю эта вкладка должна быть в программе Gsetup. Не могу найти ее, версия 3.0.0.25. Может нужно другую версию установить?


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: I_m от 02.04.2013, 14:00:46
если правильно понимаю эта вкладка должна быть в программе Gsetup. Не могу найти ее, версия 3.0.0.25. Может нужно другую версию установить?

Код:
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Vzljot\Gsetup]
"DebugVersion"=dword:00000001

И вкладка появится.


Название: Re:АССВ-030 и КМ-5
Отправлено: teplo18 от 02.04.2013, 16:04:18
появилась. огромное спасибо