Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема. Поставили узел учёта на тепло и горячую воду. На тепле(подача и обратка) стоят 50 расходомеры а на горячей воде (подача и обратка) 25 расходомеры, вычислитель 26М. У тепловой компании вопросов по отоплению нет, показания их устраивают, а вот по горячей воде дела обстоят следующим образом. Часовые показания за сутки показывают что расход на обратке больше чем на подаче раза в два до 7 часов утра. Как только народ начинает пользоваться горячей водой то все нормально ( Подача больше чем обратка) разница соответственно идет в расход. Как только народ уходит а это примерно в 6 вечера то расход перепрыгивает и опять обратка больше чем подача. Были заменены расходомеры с 420 на 440Л/25 подача и обратка, ситуация исправилась немного, суточные данные идут нормально но часовые все равно не так как надо. Теперь мы поменяли расходомеры местами но ситуация опять же не меняется. Подскажите как это исправить или догадки почему такое может быть
Мне только одно приходит на ум... Раз в момент отсутствия водоразбора на подаче, когда расход Т3 = Т4 (и такой разнице в показаниях по расходу в 2 раза) можно предположить что Кр у вас в ТВ не согласованно с одним из расходомеров (или даже на обоих)!!!
Если вы используете универсальный выход №1 ЭР (XT2, TS OUT), то проверьте Кр для 25 диаметра должна быть равна 32.
А если вы используете универсальный выход №2 ЭР (XT3, DIR), то проверьте Кр для 25 диаметра должна быть равна 250.
Но при условии что эти константы никто не менял на самих расходомерах.