Название: не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: илья от 03.10.2012, 19:20:40 Добрый день.Не получается снять показания с прибора.Последний раз когда снимал это было в конце отопительного периода,все было нормально.Все лето прибор простоял,система работает только на отопление,ГВС нет.В данный момент система заполнена,но циркуляции нет,при снятии показаний получается пустая таблица.Все прикладываю.Прошу выручить
Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: илья от 04.10.2012, 09:44:17 вот какие были показания в конце отопительного сезона
Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: protos от 16.10.2012, 12:38:44 И в чем проблема? Наработка 0 часов, поэтому и поля по нулям. Нештатки включены? Зря панику наводите. :)
Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: илья от 22.10.2012, 14:22:53 И в чем проблема? Наработка 0 часов, поэтому и поля по нулям. Нештатки включены? Зря панику наводите. :) В данный момент прибор работает,но ситуация такая же.Несколько раз пробывал снимать показания,ничего не меняется.в конце отопительного сезона(зимой и весной)все было нормально,ничего не критил,не менял. Что такое Нештатки,как их включать? Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: Vladimir от 22.10.2012, 14:38:01 Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: dimoniche от 23.10.2012, 13:22:07 Цитировать В данный момент система заполнена,но циркуляции нет А что вы ожидаете увидеть то? расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС. Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: илья от 23.10.2012, 13:25:26 Цитировать В данный момент система заполнена,но циркуляции нет А что вы ожидаете увидеть то? расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС. И как мне его сейчас включить,на данный момент уже и циркуляция есть и здание с теплом.В конце месяца нести показания надо Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М Отправлено: илья от 07.11.2012, 13:54:48 Цитировать В данный момент система заполнена,но циркуляции нет А что вы ожидаете увидеть то? расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС. И как мне его сейчас включить,на данный момент уже и циркуляция есть и здание с теплом.В конце месяца нести показания надо Подъехала казанская служба поддержки,спасибо ей.На компьютер сняли показания все нормально.Но выяснили что что случилось с АСДВ-020,ошибки не выдает но и показания не снимает |