Форум АО "ВЗЛЕТ"

Приборы ЗАО "Взлет" => Приборы ЗАО «Взлет» => Тема начата: илья от 03.10.2012, 19:20:40



Название: не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: илья от 03.10.2012, 19:20:40
Добрый день.Не получается снять показания с прибора.Последний раз когда снимал это было в конце отопительного периода,все было нормально.Все лето прибор простоял,система работает только на отопление,ГВС нет.В данный момент система заполнена,но циркуляции нет,при снятии показаний получается пустая таблица.Все прикладываю.Прошу выручить


Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: илья от 04.10.2012, 09:44:17
вот какие были показания в конце отопительного сезона


Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: protos от 16.10.2012, 12:38:44
И в чем проблема? Наработка 0 часов, поэтому и поля по нулям. Нештатки включены? Зря панику наводите. :)


Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: илья от 22.10.2012, 14:22:53
И в чем проблема? Наработка 0 часов, поэтому и поля по нулям. Нештатки включены? Зря панику наводите. :)

В данный момент прибор работает,но ситуация такая же.Несколько раз пробывал снимать показания,ничего не меняется.в конце отопительного  сезона(зимой и весной)все было нормально,ничего не критил,не менял.
Что такое Нештатки,как их включать?


Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: Vladimir от 22.10.2012, 14:38:01
Что такое Нештатки,как их включать?

Читаем РЭ


Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: dimoniche от 23.10.2012, 13:22:07
Цитировать
В данный момент система заполнена,но циркуляции нет

А что вы ожидаете увидеть то?
расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС.


Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: илья от 23.10.2012, 13:25:26
Цитировать
В данный момент система заполнена,но циркуляции нет

А что вы ожидаете увидеть то?
расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС.

И как мне его сейчас включить,на данный момент уже и циркуляция есть и здание с теплом.В конце месяца нести показания надо


Название: Re:не получается снять показания у прибора ТСРВ-024М
Отправлено: илья от 07.11.2012, 13:54:48
Цитировать
В данный момент система заполнена,но циркуляции нет

А что вы ожидаете увидеть то?
расходомеры расход не мерят - отказ расходомера (Q<Qотс) - реакция на отказ - останов ТС.

И как мне его сейчас включить,на данный момент уже и циркуляция есть и здание с теплом.В конце месяца нести показания надо

Подъехала казанская служба поддержки,спасибо ей.На компьютер сняли показания все нормально.Но выяснили что что случилось с АСДВ-020,ошибки не выдает но и показания не снимает