Вопросы измерений и учета => Технические вопросы => Тема начата: Радмир Тагирович от 28.06.2011, 11:21:36



Название: Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: Радмир Тагирович от 28.06.2011, 11:21:36
Возникла проблема по часам наработки тепловычислителей ТСРВ 024М, а именно, что за сутки он может работать по 23,98ч; 23,55ч; 22,99 а итоге месяца накапливается огромное количество времени простоя в котором он не учитывал расход ГВС, соответственно тепло снабжающая организация  недостающие часы высчитывает нам по среднему потреблению. Возможно ли решить эту проблему? Или она считается нормальной? ??? ???
P.S. : Отключение в электроэнергии не было, то есть он всегда включен.


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: Vladimir от 28.06.2011, 11:41:51
Нормально это быть не должно. Нештаток нет?


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: Радмир Тагирович от 28.06.2011, 12:06:17
Есть одна нештатка отказ по питанию, это лишь в один день. В остальные не было ???


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: maxx от 28.06.2011, 12:15:59
Киньте пожалуйста архивы мне на ящик. 


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: maxx от 28.06.2011, 13:56:46
Схема какая у Вас стоит в теплосчетчике?


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: Радмир Тагирович от 28.06.2011, 14:06:41
А22-22


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: maxx от 28.06.2011, 14:20:11
Зимой 24-22, правильно?
Есть возможность выслать часовые архивы?


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: Радмир Тагирович от 28.06.2011, 14:35:55
За какие сутки часовой архив снять?


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: maxx от 28.06.2011, 14:45:29
26-28.05 подойдет.


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: maxx от 01.07.2011, 16:05:03
Радмир Тагирович, переведите расходомеры из частотного режима в импульсный. И все чудесным образом заработает.


Название: Re:Часы наработки ТСРВ 024М
Отправлено: maxx от 01.07.2011, 17:09:00
Поясняю:
В архивах были обнаружены простои по НС "Отказ ПР1" и "Отказ ПР2". Эти НС возникали при расходах близких к нулю (ГВС ночью, как правило). При минимальных расходах и частотном режиме расходомера генерируется меандр высокой длительности, и прибор интерпретирует его как отказ ПР. Длительность импульса в импульсном режиме задается при конфигурации тепловычислителя, по умолчанию 1 мс в независимости от расхода, следовательно НС "Отказ ПР" возникать не будет.